14 033 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Fylla på vatten i expansionskärl
Om kärlet sitter före pumpen får du ett vakum på sugsidan om den , pumpen har lite svårt att få tag i vätskan , med vätska i kärlet så kommer nivån att sjunka lite när pumpen startar fullt normaltF finnemin skrev:
Om du vet hur en propeller funkar på en båt , vid för lite vatten kaviterar proppen , det kan bli samma sak här , finns det då lite dåligt med vätsketryck så kan impellern kavitera lite , den slår ur syret som finns och luft blir i systemet
Därav att det ska finnas lite tryck i systemet , och impellern i pumpen ska få tag i vätskan
Samtidigt med tomt kärl och inget tryck , så kommer anläggningstrycket minska mot växlaren , sämre överföring av temperatur
Fyll upp kärlet till fullt och tryck in lite luft så nivån går ner till hälften i det , då är du sanningen närmast
nivån kommer att sjunka lite då slangarna utvidgar sig lite , se till så du kan fylla på kärlet , kanske en ventil mellan kärl och rör för att stänga mot det vid fyllning
Den som satt dit avstängningsventilen på utloppet på säkerhetsventilen bör se sig om efter ett nytt yrke!
Säkerhetsventilen ska sitta på ett t-rör på röret under kärlet på så sätt att den inte går att stängas bort från systemet.
Den lilla avstängningsventilen ska sitta på toppen precis som instruktionen säger.
Dessutom sitter kärlet urbota dumt placerat. Jag hade satt in ett tryckkärl istället i detta fall.
Säkerhetsventilen ska sitta på ett t-rör på röret under kärlet på så sätt att den inte går att stängas bort från systemet.
Den lilla avstängningsventilen ska sitta på toppen precis som instruktionen säger.
Dessutom sitter kärlet urbota dumt placerat. Jag hade satt in ett tryckkärl istället i detta fall.
Klicka här för att svara
