Funderingar kring PE-N ledare
Hej. Har lite funderingar kring PE-N ledaren.
Hur mycket ström går det egentligen genom PE-N ledaren mellan gruppcentral och transformatorstation. En del säger att PE-N ledaren ska anses som strömförande och andra inte. Vet inte vad som är rätt.
Tacksam för all svar. Mvh Robert.
Hur mycket ström går det egentligen genom PE-N ledaren mellan gruppcentral och transformatorstation. En del säger att PE-N ledaren ska anses som strömförande och andra inte. Vet inte vad som är rätt.
Tacksam för all svar. Mvh Robert.
Det kan vara allt från noll till mer än den maximala strömmen som kan förekomma i en fas.
Normalt sett går det en hel del ström i PEN-ledaren. Undantaget är om alla tre faserna har samma belastning, då är strömmen i PEN-ledaren noll.
Normalt sett går det en hel del ström i PEN-ledaren. Undantaget är om alla tre faserna har samma belastning, då är strömmen i PEN-ledaren noll.
PE-N ledaren kan även bära en summaström högre än den högsta förekommande fas-strömmen om 3, 5 eller 7'e övertonen är för mycket inblandad..
Men du ska nog passa dig för att tro att den är ofarlig, det kostar att få glapp på en sån!
Men du ska nog passa dig för att tro att den är ofarlig, det kostar att få glapp på en sån!