1 547 läst ·
11 svar
2k läst
11 svar
Funderingar kring elen i garaget!!
Drar i tråden om garaget
Till huset har jag en 20amp säkring och sedan har kopplat matning från mätarskåpet till garaget med en 5 ledare 2,5kvm kabel och 16 amp säkring...
I garaget kommer det finnas Bastu (8kw), Golvvärme (1800kw), VV beredare (1kw), Luftvärmepump (5,4kw) o så lite lampor...
Detta är ju om allt går skaftet kan man säga MEN kommer det att funka som det ska/bör,
ja tänker inte ha 25 grader i garaget o inte kommer ju golvet och Bastuaggregatet pumpa fullt hela tiden heller!!!
Allt är ju uttdelat på olika grupper oså!!
Vad tror ni kommer dätta gå eller är det kabel byten o trix som gäller???
d^_^b q(;^
p
Till huset har jag en 20amp säkring och sedan har kopplat matning från mätarskåpet till garaget med en 5 ledare 2,5kvm kabel och 16 amp säkring...
I garaget kommer det finnas Bastu (8kw), Golvvärme (1800kw), VV beredare (1kw), Luftvärmepump (5,4kw) o så lite lampor...
Detta är ju om allt går skaftet kan man säga MEN kommer det att funka som det ska/bör,
ja tänker inte ha 25 grader i garaget o inte kommer ju golvet och Bastuaggregatet pumpa fullt hela tiden heller!!!
Allt är ju uttdelat på olika grupper oså!!
Vad tror ni kommer dätta gå eller är det kabel byten o trix som gäller???
d^_^b q(;^
Kommer säkert inte vara några problem. Har du vanliga proppar, tröga, så är det ännu mindre chans till problem.
Har du automatsäkringar, så ser utlösningen ut som sådan:
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/automatsakringar.pdf
Överbelastar man märkströmen något, så gör det väldigt lite. Man kan överbelasta under ganska lång tid om det inte är för mycket.
Dock tror jag inte att du hamnar där.
Har du automatsäkringar, så ser utlösningen ut som sådan:
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/automatsakringar.pdf
Överbelastar man märkströmen något, så gör det väldigt lite. Man kan överbelasta under ganska lång tid om det inte är för mycket.
Dock tror jag inte att du hamnar där.
och värmepumpen förbrukar inte 5.4kw, det är vad den ger, den tar nog inte mer än 12-1500w
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Jag tror inte du kommer att få bättre svar den här gången, för du har t.ex fortfarande inte berättat hur långa kablar det handlar om.
Men låt oss räkna lite. Du kan ju inte köra allt samtidigt, men en normal belastning skulle kunna vara bastu, VVB, lysen och kanske golvvärmen. Det ger att vi bör räkna på säkringens märkström här, dvs 16A som normal belastning.
Dom villkor som ska uppfyllas är utlösningsvillkoret och spänningsfallet. Strömvärdet tror jag inte vi behöver räkna på.
Räknat på en hög förimpedans på 1Ω, 16A diazed, 2.5mm² och 0.4s utlösningstid så får vi fram maxlängden L = (k - Zför) / r = (1986 - 1000) / 16.9 = 58 meter.
Spänningsfallet bör hålla sig inom 4% vilket ger maxlängden för 55 grader varm kabel L = (Uf * 0.04 - Ih * Zh) / (2 * If * p * (1+0.0039*(t2-20)) / S). Om nu kabeln matas direkt från mätarskåpet kan vi bortse ifrån Zh, så L = (230 * 0.04) / (2 * 16 * 0.0172 * (1+0.0039*(55-20)) / 2.5) = 36 meter. Om däremot garaget matas via husets central så blir längden betydligt kortare, 10-20 meter, beroende på längden och arean av din huvudledning mellan mätarskåpet och huset. Obs att detta avser hela längden från central/mätarskåp fram till bastun. Om du dessutom har dvärgbrytare i husets central så är du ganska rökt.
Men, eftersom du kommer att ligga nära 16A så är rådet fortfarande att använda 6mm² avsäkrat med 20A. Det är inte bra i längden att "maxa" säkringar, varken diazed eller dvärgbrytare.
Men låt oss räkna lite. Du kan ju inte köra allt samtidigt, men en normal belastning skulle kunna vara bastu, VVB, lysen och kanske golvvärmen. Det ger att vi bör räkna på säkringens märkström här, dvs 16A som normal belastning.
Dom villkor som ska uppfyllas är utlösningsvillkoret och spänningsfallet. Strömvärdet tror jag inte vi behöver räkna på.
Räknat på en hög förimpedans på 1Ω, 16A diazed, 2.5mm² och 0.4s utlösningstid så får vi fram maxlängden L = (k - Zför) / r = (1986 - 1000) / 16.9 = 58 meter.
Spänningsfallet bör hålla sig inom 4% vilket ger maxlängden för 55 grader varm kabel L = (Uf * 0.04 - Ih * Zh) / (2 * If * p * (1+0.0039*(t2-20)) / S). Om nu kabeln matas direkt från mätarskåpet kan vi bortse ifrån Zh, så L = (230 * 0.04) / (2 * 16 * 0.0172 * (1+0.0039*(55-20)) / 2.5) = 36 meter. Om däremot garaget matas via husets central så blir längden betydligt kortare, 10-20 meter, beroende på längden och arean av din huvudledning mellan mätarskåpet och huset. Obs att detta avser hela längden från central/mätarskåp fram till bastun. Om du dessutom har dvärgbrytare i husets central så är du ganska rökt.
Men, eftersom du kommer att ligga nära 16A så är rådet fortfarande att använda 6mm² avsäkrat med 20A. Det är inte bra i längden att "maxa" säkringar, varken diazed eller dvärgbrytare.
Du ger dig inte förän någon kommer med garantier om att det kommer att funka på din befintliga kabel? Ska du vara bergsäker på att klara hus och bastu till 100% så ner med grövre kabel till garaget och säkra upp anläggningen till 25A.
Antal watt ljuger inte + att du har ett hus som drar på dina 20A säkringar också.
Antal watt ljuger inte + att du har ett hus som drar på dina 20A säkringar också.
Ja, vore ju dumt att söka garantier på ett forum.
Ligger kabeln redan, så är det ju bara för dig att köra och testa om säkringarna ryker titt som tätt.
Har du inte lagt kabel, så ta 6mmx5. Vad kostar dom 5-6kr/m? Inte hela världen om det är korta sträckan till garaget.
Ligger kabeln redan, så är det ju bara för dig att köra och testa om säkringarna ryker titt som tätt.
Har du inte lagt kabel, så ta 6mmx5. Vad kostar dom 5-6kr/m? Inte hela världen om det är korta sträckan till garaget.
Mycket intressanta uträkningar. Tack för det!
Om jag förstår det hela rätt nu så är det så att kabel längden inte ska vara längre än 58m för utlösningsvillkoren och 36m för spänningsfallet!!
Vilket innebär att till den sista tråsnutten får det max vara 36m vilket kommer bli aggregatet i bastun. Och längre än så är det inte.
Det sitter ju som är först en central i garaget och sedan matar ja vidare med 2,5kvm till en till liten central och därifrån till bastun osv.
Vi kommer att ändra säkringen in i huset till 20amp så det ska funka i huset om man max belastar ute i garaget vilket ja inte tror ja kommer göra, men man är ju ändå lite blekis om propparna börjar gå!!
Och man maxar väl inte säkringarna i garaget under så lång tid, skulle väl bara hända om allt går på fullt under en lång uppstart??!! typ.
Om jag förstår det hela rätt nu så är det så att kabel längden inte ska vara längre än 58m för utlösningsvillkoren och 36m för spänningsfallet!!
Vilket innebär att till den sista tråsnutten får det max vara 36m vilket kommer bli aggregatet i bastun. Och längre än så är det inte.
Det sitter ju som är först en central i garaget och sedan matar ja vidare med 2,5kvm till en till liten central och därifrån till bastun osv.
Vi kommer att ändra säkringen in i huset till 20amp så det ska funka i huset om man max belastar ute i garaget vilket ja inte tror ja kommer göra, men man är ju ändå lite blekis om propparna börjar gå!!
Och man maxar väl inte säkringarna i garaget under så lång tid, skulle väl bara hända om allt går på fullt under en lång uppstart??!! typ.
Okey ja ser svaren o söker inga garantier bara lite nice vägledning, det lutar väl åt att ja låter det vara som det är nu när kabel redan är i backen så att säga o tjälen är på väg. Är bara nyfiken på ideér hur pass tufft ja kan köra grejjerna ,em det lär ja väl märka..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 926 inlägg
Men i all välmening, ditt projekt låter inte speciellt betryggande så som du beskriver det. Hur påverkar säkringen till huset garaget??
Är du säker på att du har full koll på hela denna installation, regler (inkl bastu), materialval etc?
Är du säker på att du har full koll på hela denna installation, regler (inkl bastu), materialval etc?
Klicka här för att svara
