Fundering
Har en fundering angående 3-fas
Hur äre egentligen.. är inte nollan lika "ansträngd" som en fas?
Som exempel:
Kan man plocka ur 3 x 230V x 16A ur ett 3fas uttag utan att överbelasta nollan?
mest bara en fundering som skulle vart kul att ha svar på
Hur äre egentligen.. är inte nollan lika "ansträngd" som en fas?
Som exempel:
Kan man plocka ur 3 x 230V x 16A ur ett 3fas uttag utan att överbelasta nollan?
mest bara en fundering som skulle vart kul att ha svar på
Vet inte om jag fattar rätt. Menar du att du sätter en "spindel" i ett trefasuttag så att du får 3 230V uttag? Isåfall så kan man tro att det blir mer ström i nollan men det får samma effekt som om du hängde på en motor som drar 16A då faserna fortfarande tar ut varandra i nollan.
Snuttjulle skrev:
Japps de va så jag menade.. slipper ja fundera på om de va så eller inte
Har du några exempel på prylar som genererar dessa övertoner? och varför de genererar dessaMagnusS skrev:Det finns dock ett undantag och det är om du har mycket laster som genererar mycket övertoner till grundtonen på 50Hz. 150Hz signalerna summerar sig i fas och överlastar då nollan.
Det är kraftiga spänningsaggregat som genererar övertoner på nätet.
Nu har jag inte alla de specifikationerna i huvudet, men det kan vara ett problem.