Byggahus.se

FTX med uteluftsventiler

  1. FG
    Medlem · Göteborg · 809 inlägg

    FG

    Medlem
    Hej!

    Nu är det inte aktuellt än på ett tag, men jag sitter och funderar på framtida FTX-installation och har kommit fram till att det blir väldigt svårt att dra spirorör för tilluft i källaren. Övriga våningsplan är inga större problem men tilluft i källaren blir svårt.
    Därför funderar jag på om man skulle kunna köra med uteluftsventiler (endast i källaren) i källarväggarna tillsammans med frånluft via FTX. Det skulle så klart sänka effektiviteten en del. Skulle det fungera eller är det dumt?

    Alternativ lösning är http://www.flexit.no/sv/produkter/rumsventilator/
     
  2. T
    Medlem · Östergötland · 74 inlägg

    thellberg

    Medlem
    Vad har du i källaren? Är det inga bostadsrum kan du köra enbart frånluft och ha mer tilluft på övriga plan.
     
  3. Ropia
    Medlem · Sandviken · 695 inlägg

    Ropia

    Medlem
    Prata med en duktig ventfirma. Ibland kan man tro att tilluft mellan våningsplan kan bli väldigt svårt, men en duktig tekniker kan ofta lösa det ganska obemärkt. Det kan finns tillräckligt med utrymme i en vägg bredvid en garderob tex. eller bredvid en avluftning för WC m.m. Man kan bli förvånad hur mycket dolda utrymmen det finns i ett hus som kan användas.
     