Utgångsläget var 450Bq/m3, mekanisk frånluft, medelstrålande blåbetong i hälften av väggarna och markradonläckage i typiskt 70-talshus på betongplatta.

Installation av FTX (Heru130, 0,6 oms/h) + tätningar av inkommande rör -> 50Bq/m3 + ett genomgående fräscht hus som nästan känns nytt, ingen imma på fönster, tvätten torkar som aldrig förr och vi känner oss (fast det är nog inbillning) friskare än vanligt (man blir inte dåsig av dålig luft i alla fall).

Installationen gjordes inte bara för radonets skull - hade kanske kunnat komma ned strax under 200Bq/m3 med enklare åtgärder som rejäla friskluftsventiler (hade spaltventiler i fönster som inte bidrog med något) och byte av gammalt F-aggregat till något som inte skapade lika mycket undertryck i huset. Men vi är i vilket fall nöjda såklart.

Förre ägaren mätte upp 90Bq/m3 i en korttidsmätning i samband med husköp - lita inte på korttidsmätningar.
 