2 547 läst ·
6 svar
3k läst
6 svar
Från 3 fas till 2 x 1 fas
Hjäpte en kamrat att byta ut deras gamla tvättmaskin för ett tag sedan och de har nu också köpt en torktumlare som de ville ha hjälp att koppla in.
Den gamla TM var kopplad med 5g1.5 mot porslinsäkringar 10A. Har för mig att det såg ut som en ingjuten EKK vilket gör det svårt att byta ut kablar osv.
Både den TT & TM är 1 fas (finns det något annat idag?).
Kan man splitta den gamla kabeln till 2 faser (med gemensam PE & N ledare 1,5)?
Antar att man inte får detta vill ändå höra efter då det skulle underlätta en hel del.
En annan som jag är övertygad om att man inte får men också vill stämma av är hurvida man koppla in två faser (en till varje brunn) i ett tvåvägs infällt uttag (med eller utan separata PE N ledare). Detta känns rent spontant helt fel.
Tack på förhand
Erik J
Den gamla TM var kopplad med 5g1.5 mot porslinsäkringar 10A. Har för mig att det såg ut som en ingjuten EKK vilket gör det svårt att byta ut kablar osv.
Både den TT & TM är 1 fas (finns det något annat idag?).
Kan man splitta den gamla kabeln till 2 faser (med gemensam PE & N ledare 1,5)?
Antar att man inte får detta vill ändå höra efter då det skulle underlätta en hel del.
En annan som jag är övertygad om att man inte får men också vill stämma av är hurvida man koppla in två faser (en till varje brunn) i ett tvåvägs infällt uttag (med eller utan separata PE N ledare). Detta känns rent spontant helt fel.
Tack på förhand
Erik J
Att ha gemensam nolla är inte att rekommendera... kör du båda maskinerna samtidigt så får du för höga strömmar i nollan (om nu båda vill ha 10A).
Men du hade ju en fem-ledare fram till uttaget. Så varför inte "märka om" en av de tidigare faserna till att vara en "ny" noll-ledare. Troligtvis inte godkänt men det borde fungera. Och sedan låta båda maskinerna dela på jord-ledaren.
Men du hade ju en fem-ledare fram till uttaget. Så varför inte "märka om" en av de tidigare faserna till att vara en "ny" noll-ledare. Troligtvis inte godkänt men det borde fungera. Och sedan låta båda maskinerna dela på jord-ledaren.
Vad det gäller tvättmaskin och torktumlaren så är det ok att använda den nuvarande 3 fasgruppen som 2 enfasgrupper. Ska man vara riktigt seriös skall det antingen matas av en 3-polig automatsäkring eller över en jordfelsbrytare. Vägguttag med separat brunnständning finns men är inte gjorda för att köra 2 olika faser på.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden