Hobbysnickare
· Piteå
· 11 inlägg
Jag tror att de ger ut exempel som ska täcka ett brett område. Man kan ta det som passar just ens eget projekt, kanske lägga till någon punkt och strunta i de som inte är aktuella. Jag kan tänka mig att VA, ventilation och kontroll av sotaren inte heller är så aktuella punkte för ett uterum.S steve5432 skrev:
En uppdatering i ärendet, med ytterligare en märklig sak.
Jag gjorde som ni rekommenderade. Tog med de punkter som verkade vettiga i den mall som kommunen hade för kontrollplan. Skickade in den tillsammans med bygglovet. Fick nu bygglovet godkänt, MEN när jag tittar i den lunta med papper jag fick hem är det en annan kontrollplan medskickad, dock med mina uppgifter som jag skrev på det jag skickade in, namn, tfn, titel etc. Handläggaren har i princip lagt tillbaka kontrollpunkterna så som de såg ut i originalet och kryssat för de som denne ansåg viktiga, samt lagt till en helt ny punkt "barnsäkerhet". vad nu detta innebär.
Har snackat med grannen som är den som ska koppla in elen och tillgodose mig med apparater/doslock, och han är mycket tydlig med att han inte kommer att skriva någon sorts intyg för detta han ska göra (typ 4 uttag, två brytare och två takdosor) och har gett mig tillstånd att förlägga dosor och slang själv efter en ök som vi ska göra när snickarna fått upp skelettet och han kan se hur det kommer se ut på plats. Han är dessutom inte helt klar på vad det är för intyg som menas. Han menar på att hans insats tar typ 2 timmar som han kommer göra på sin fritid (vi byter lite tjänster med varandra).
Totalt vill kommunen ha 2 st intyg
- Tak/bärande konstruktion
- El-provning
Snickaren vet inte heller vad det är för intyg som de förväntas ge på takstolarna. De ritar/beställer dem i ett ritprogram med de dimensioner som arkitekten har tagit fram, sen kommer de färdiga från snickeriet och lyfts på plats för hand av två starka gossar. Det är ju knappast så att de får ett signerat och stämplat intyg från någon sorts takstolskonstruktör.
Skumt dock att handläggaren ändrade i den kontrollplan som jag tagit fram. Tydligen anser de att man inte får ta bort de punkter som PBL stipulerar. Man kan ju tycka att man borde informerat mig om detta först. Jag kan ju bara låtsas som om det regnar och använda den diarieförda kontrollplanen som jag skickat in, och som är den som finns i ärendet på kommunens webb. Den modifierade versionen verkar endast finnas i brevet de skickade till mig.
/S
Jag gjorde som ni rekommenderade. Tog med de punkter som verkade vettiga i den mall som kommunen hade för kontrollplan. Skickade in den tillsammans med bygglovet. Fick nu bygglovet godkänt, MEN när jag tittar i den lunta med papper jag fick hem är det en annan kontrollplan medskickad, dock med mina uppgifter som jag skrev på det jag skickade in, namn, tfn, titel etc. Handläggaren har i princip lagt tillbaka kontrollpunkterna så som de såg ut i originalet och kryssat för de som denne ansåg viktiga, samt lagt till en helt ny punkt "barnsäkerhet". vad nu detta innebär.
Har snackat med grannen som är den som ska koppla in elen och tillgodose mig med apparater/doslock, och han är mycket tydlig med att han inte kommer att skriva någon sorts intyg för detta han ska göra (typ 4 uttag, två brytare och två takdosor) och har gett mig tillstånd att förlägga dosor och slang själv efter en ök som vi ska göra när snickarna fått upp skelettet och han kan se hur det kommer se ut på plats. Han är dessutom inte helt klar på vad det är för intyg som menas. Han menar på att hans insats tar typ 2 timmar som han kommer göra på sin fritid (vi byter lite tjänster med varandra).
Totalt vill kommunen ha 2 st intyg
- Tak/bärande konstruktion
- El-provning
Snickaren vet inte heller vad det är för intyg som de förväntas ge på takstolarna. De ritar/beställer dem i ett ritprogram med de dimensioner som arkitekten har tagit fram, sen kommer de färdiga från snickeriet och lyfts på plats för hand av två starka gossar. Det är ju knappast så att de får ett signerat och stämplat intyg från någon sorts takstolskonstruktör.
Skumt dock att handläggaren ändrade i den kontrollplan som jag tagit fram. Tydligen anser de att man inte får ta bort de punkter som PBL stipulerar. Man kan ju tycka att man borde informerat mig om detta först. Jag kan ju bara låtsas som om det regnar och använda den diarieförda kontrollplanen som jag skickat in, och som är den som finns i ärendet på kommunens webb. Den modifierade versionen verkar endast finnas i brevet de skickade till mig.
/S
Nu är jag förvisso bara lekman, men jag tycker att en "El-provning" åtminstone bör omfatta isolationsmätning, mätning av jordkontinuitet samt funktionskontroll av jordfelsbrytare.
Detta test bör du kunna köpa från en elfirma oavsett vem som utfört installationen, naturligtvis betyder det inte att denna elfirma tar något ansvar för anläggningen (ansvaret ligger alltid på ägaren) inte heller betyder det att elfirman på något vis "godkänner" anläggningen.
Men däremot får du ett papper på att ovanstående test utförts med godkänt resultat ett visst datum på aktuell adress. Mer än så bör väl kommunen inte kunna begära.
Detta test bör du kunna köpa från en elfirma oavsett vem som utfört installationen, naturligtvis betyder det inte att denna elfirma tar något ansvar för anläggningen (ansvaret ligger alltid på ägaren) inte heller betyder det att elfirman på något vis "godkänner" anläggningen.
Men däremot får du ett papper på att ovanstående test utförts med godkänt resultat ett visst datum på aktuell adress. Mer än så bör väl kommunen inte kunna begära.
Håller med Emil här, kryssa för att det är gjort och be om en specifikation om de inte är nöjda. Om de inte kan prestera en specifikation, fråga varför din underskrift inte räcker (och vilket lagrum de hänvisar till). Det låter som rena dumheter.
Vill du vara extra tillmötesgående kan du väl köpa en uttagsprovare och stoppa i uttagen men egentligen tycker jag inte det. Denna typ av dumheter och absurda intyg bör hållas kort.
Vill du vara extra tillmötesgående kan du väl köpa en uttagsprovare och stoppa i uttagen men egentligen tycker jag inte det. Denna typ av dumheter och absurda intyg bör hållas kort.