elmont skrev:
Det är ytterst ovanligt att man har "problem" med utlösningsvilkoret och förimpedansen om man håller sig till 10 A 1,5m2, 16 A och 2,5 m2 och 20 A 4 m2 osv. samt 5g6 mellan centraler. Undantag finns naturligtvis men ytterst sällan för "vanligt" folk.
Problemen skulle väl snarare vara vikten på kabeln vid de areorna ;)
 
Redigerat:
  • Gilla
Magnus E K
  • Laddar…
Håller med dom blir lite knöliga att hantera men inga problem med utlösningsvilkor ;)
 
Lite funderingar kring utlösningsvillkoret.

Långa grupp ledningar på "landet" kan göra att man har svårt att uppfylla utlösningsvillkoret. Detta kan lätt ske vid "små" matningar till friggebodar eller utomhusbel placerad på tomten.

Är det OK att "ta hjälp" av en jordfelsbrytare som är placerad i gruppledningens början för att uppfylla villkoret eller måste säkringen själv klara det?? Vilket man bör göra långt efter att ledningen blivet oanvändbar p.g.a högt spännningsfall.

Om vi placerar ett utomhusuttagn på friggeboden. Då risken uppenbar att det tillkommer ytterligare 25 m. Är det något man skall ta hänsyn till vid beräkningen??? Eller är det uttaget som gäller
 
Redigerat:
Har du JFB så är det 5s som gäller för säkringen. Du dimensionerar för vägguttaget.. Men kan ju vara lite dumt att ligga på gränsen...
 
Tobbe_3 skrev:
Lite funderingar kring utlösningsvillkoret.

Långa grupp ledningar på "landet" kan göra att man har svårt att uppfylla utlösningsvillkoret. Detta kan lätt ske vid "små" matningar till friggebodar eller utomhusbel placerad på tomten.
Det finns ju säkringar med lägre märkström och snabbare karakteristik. Om man inte klarar att uppfylla utlösningsvillkoret så har man också ett ganska högt spänningsfall.
Antag att du behöver 10 ggr märkström för att det ska klicka till i elcentralen: Då har du samtidigt ett spänningsfall på en tiondel av nominell spänning vid märkström. Tillåtet? Förmodligen. Lämpligt? Det avgör du.
 
JFB får användas som felskydd enligt 411.4.5, så det får följaktligen "förbättra" utlösningsvillkoret.

Men, kortslutning L-N måste fortfarande hanteras av ett överströmsskydd, som måste bryta innan kabeln tar skada. Man kan göra en beräkning av vad kabeln tål med formeln i 434.5.2: I²t < k²S². Man kan därur beräkna den tid som överströmskyddet måste bryta inom med t = (k * S / I)².
(k=115 för PVC/koppar/70°C, S=arean, I=kortslutningsströmmen.)

Om man bortser från JFB och räknar på enbart överströmsskydd som felskydd så ger ElDim dessa längder för den sanslösa förimpedansen 1400 mΩ:
C10A, 1.5 mm²: 22 m
C16A, 2.5 mm²: -4 m (det går alltså inte, en B16A ger 63 m, men ett spänningsfall på 10%)
Diazed 10A, 1.5 mm²: 40 m
Diazed 16A, 2.5 mm²: 30 m

En JFB skulle tillåta betydligt större längder, men då blir som sagts spänningsfallet styrande istället. Men ska man bara mata en 200W pump eller nåt så går det ju.

Man kan tycka att elsäkerhetsverkets ansvar slutar vid uttaget. Men det är väl tänkt att produktstandarder skall ta över där. Jag har dock aldrig sett ett brux för skarvsladdställ... Det borde finnas.
 
Bo.Siltberg skrev:
En JFB skulle tillåta betydligt större längder, men då blir som sagts spänningsfallet styrande istället. Men ska man bara mata en 200W pump eller nåt så går det ju.
Snygg uppställning. Är lasten så liten kan man ju också tänka sig en C6A.
 
Hmm, ElDim säger drygt 17 km för en B0.5A dvärg och 10mm² d^_^b
 
Känns som vi skall börja dimensionera på kostnad då. :D (Någon som vågar göra ett överslag på vad kabeln skulle gå på?)
 
  • Gilla
Joakim Trange
  • Laddar…
Tja...PEX 5*10 kostar väl en hundring metern...1700*100=170000...sen borde det gå att pruta lite...
 
Bo.Siltberg skrev:
Hmm, ElDim säger drygt 17 km för en B0.5A dvärg och 10mm² d^_^b
Lösningen heter högspänning.....
 
Bara 170k det lät billigt... Nej, vänta du har glömt en nolla va? 1.7 mille blir det väl?:) Känns som om man kan ordna något kraftverk i andra änden för de pengarna, va ju bara 500mA vi skulle dra. :D (OT, jag vet. Jag slutar nu.)
 
Som sagt inget en "hempulare" normalt behöver bry sig om. (Och absolut inte för småförbrukarinstallationer efter en jordfelsbrytare i ett litet bostadshus), Ev. skillnader i FK-längder mellan nolla och fas är insignifikanta i sammanhanget..

Exempel som man hittar på "Google" när man letar info om utlösningsvillkoret är gatubelysningsanläggningar. Där man på senare tid "upptäckt" att man inte fyller nuvarande utlösningsvillkor, och inte heller alltid kan säkra ner...men man får väl lokaljorda stolparna istället...
 
PST skrev:
Som sagt inget en "hempulare" normalt behöver bry sig om. (Och absolut inte för småförbrukarinstallationer efter en jordfelsbrytare i ett litet bostadshus), Ev. skillnader i FK-längder mellan nolla och fas är insignifikanta i sammanhanget..

Exempel som man hittar på "Google" när man letar info om utlösningsvillkoret är gatubelysningsanläggningar. Där man på senare tid "upptäckt" att man inte fyller nuvarande utlösningsvillkor, och inte heller alltid kan säkra ner...men man får väl lokaljorda stolparna istället...
Ska man tolka detta som att nollans längd, trots allt, KAN ha betydelse för utlösningsvillkoret?
 
Utlösningsvillkoret gäller väl i första hand jordslutning, inte kortslutning till nollan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.