Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag ser två JFBer i centralen, och en ledig tredje rad.
Du borde kunna fördela förbrukarna mellan de två JFBerna så att du får känsliga förbrukare som media och LLVP på en annan JFB är det andra du har utomhus.
Eventuellt kan du lägga både media och LLVP utanför JFBerna. Uttaget till mediautrustningen ska då inte vara allmänt tillgängligt så att man frestas plugga in annat där som man behöver en JFB för.

Din trefasgrupp är begränsande då den inte gå att dela upp på olika JFBer eller säkringar. Det är redan tveksam med de varierande förbrukarna på trefasgruppen. Kan du inte dra fram nya ledningar så får du försöka göra det bästa med den situation du har hamnat i.
Det är 3 JFB totalt, en har panna, hydropress/djupbrunn, vattenfilter, nr 2 har TM, Tt, kyl frys och 3 är den jag funderar över mest. En personskyddsautmat på mediskåpet är väl nästan minst ombyggnad?
 
P PontusPontus skrev:
10 mA personskyddsautomat är inget man använder eller? Annars kunde man satt en sån i förrådet
Vad skulle du vinna på att göra det? 10 mA jordfelsbrytare antar jag används på ställen där man vill ha ett extra skydd. Jag vet inte riktigt var man använder det. Men jag har aldrig sett någon och tror att det är mycket ovanligt i hushåll.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.