Jag ser två JFBer i centralen, och en ledig tredje rad.
Du borde kunna fördela förbrukarna mellan de två JFBerna så att du får känsliga förbrukare som media och LLVP på en annan JFB är det andra du har utomhus.
Eventuellt kan du lägga både media och LLVP utanför JFBerna. Uttaget till mediautrustningen ska då inte vara allmänt tillgängligt så att man frestas plugga in annat där som man behöver en JFB för.
Din trefasgrupp är begränsande då den inte gå att dela upp på olika JFBer eller säkringar. Det är redan tveksam med de varierande förbrukarna på trefasgruppen. Kan du inte dra fram nya ledningar så får du försöka göra det bästa med den situation du har hamnat i.