På min jakt efter häll/ugn/spis har jag konstaterat en intressant sak. Det står i specifikationerna till alla spisar för 230v enfas jag kollat på att de ska anslutas till 25A säkring. Detta oavsettom de är varmluft, induktion, plattor, 50 breda, 60 breda, tvåugns osv.

I nuvarande lägenhet har jag 230v 20A enfas och i förra var det 230v 16A enfas till spisen. Hela det området oavsett storlek på lägenhet hade sån uppsättning.

Så hur ska jag välja spis för att installera rätt? Det måste ju vara något lurt här.
 
Du kan köra en sådan spis på en 20A säkring om du inte kör ugnen och alla plattor på fullt samtidigt.
 
enfas 230V
16A=3680 Watt
20A=4600 Watt
25A=5750 Watt

Och det går att köra enfasspisar på 10A också men inte alla plattor på samtidigt för fullt.

Vet man vad varje platta drar så är det bara att räkna ihop och hålla sig under ovan skrivna effekter.