Jag har ett ventilationsaggregat som heter Systemair VR 400 DCV/B R. Nu har fått ett felmeddelande med texten "temp.giv". Jag antar att det handlar om temperaturgivare. Någon som har erfarenhet av detta felmeddelande eller åtminstone en sådan maskin?

Det jag undrar är:

+ Är det något man kan åtgärda själv eller behöver jag anlita firma?
+ Vad skulle det kunna kosta...?
+ Hur påverkas ventilationen i min bostad av att temperaturgivaren är ur funktion? Är det akut?

Väldigt tacksam för svar.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Går det att se de olika givarnas temperatur?


[länk]
aldrig kollat i den menyn tidigare men såhär såg det ut nu. Gissar att värdet på FS är galet?
 
  • Digital display med texten "Analog ingång" och värden för SS, ETS, OT, FS, EHS. Kontrollpanel med knapp och ratt under displayen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
FS = Temp.givare uteluft (enligt ovan servicemanual)
Så ja, det lär vara den som spökar.
 
Demmpa Demmpa skrev:
FS = Temp.givare uteluft (enligt ovan servicemanual)
Så ja, det lär vara den som spökar.
Tack för hjälpen. Har du någon uppfattning om hur "akut" det här felet är? På vilket sätt påverkas aggregatet och ventilationen av att det här är fel?
 
Hej,
Det är egentligen inte så akut. Effekten är att fläkten registrerar för hög temperatur på uteluften, vilket gör att den inte förvärmer luften med el. Möjligen skulle det kunna leda till att värmeåtervinningen inte fungerar som den ska heller, men att döma av tilluftstemperaturen 16,9 grader, avluftstemperatur på 12,1 och frånluftstemperaturen 20,9 så fungerar återvinningen för dig. Det är inte ett jättejobb att fixa. En temperaturgivare i fläkten som behöver bytas mot en ny. Fläkten fungerar hur som helst, men du kommer inte kunna släcka felmeddelandet utan att byta givaren.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.