Felinstallerad frånluftsvärmepump
Hej!
För ca 5 år sedan så installerade vi en ny frånluftsvärmepump av märket Bosch. Det var ett lokalt elbolag som installerade den. Redan från början så hade vi problem med felkod som dom fick komma och fixa. Det visade sig vara för svagt batteri så det bytte dom.
Sen började pumpen högtryckslarma och det har blivit oftare och oftare. Nu kan man säga att trycket går ner för varje dag som går. Vi har alltid trott att vi bara behöver lufta elementen. Men så hade vi en annan rörmokare här häromdagen så jag bad honom att ta en titt på pumpen. Direkt så konstaterar han att det sitter fel slangar till värmesystemet, slangar som är till för tappvatten. Alltså inte diffusionstäta alls. Vilket då betyder att just nu så rostar våra element undan för undan och hela pumpen riskerar att rasa och har väl dessutom halverat livslängden på den.
Så jag kontaktar bolaget som har installerat den och dom påstår att dessa slangar var godkända och rekommenderades att användas vid sådana pumpinstallationer för fem år sedan. Men som inte rekommenderas nu tydligen.. Vilket såklart är jättemärkligt eftersom att diffusionstäta rör ska man väl alltid ha och har väl varit så i många många år. Men dom kunde i alla fall skicka ut en tekniker som kunde kolla på varför den larmar och tappar tryck. För det hade tydligen inget med detta att göra enligt deras tekniker?
Men det skulle dom ju i så fall fakturera. Jag har sagt att jag betalar inte en krona för detta. Det är felinstallerat! Och hur ska vi kunna se vad som är fel som inte är rörmokare?
Jag har varit i kontakt med Bosch själva som också har konstaterat att det är felinstallerat och att deras garanti så klart inte gäller. Sen har jag även kontaktat slangföretaget bara för att dubbelkolla att dessa slangar inte ska användas till ett värmesystem. Nej, såklart inte.
Det ringde sedan upp en chef från bolaget som i princip skrattade lite åt mig när jag sa att pumpen håller på att rasa på grund av deras installation. ”Den håller inte på att rasa, vem är det som har sagt det?” Och tyckte att det var tråkigt att folk har jagat upp oss så som dom har gjort. Men jag kom med all fakta och sa att jag vill att dom byter slangar, spolar igenom hela pumpen och gärna har lite koll ett par veckor för att se så att den inte har tagit mer skada vilket den förmodligen har gjort. Nu väntar jag på svar från en ännu högre chef om det kommer bli så. Annars kontaktar jag Arn och möjligtvis också vår lokaltidning. Jag tänker att om dom har installerat pumpar på detta vis för några år sedan så är det väl fler som är drabbade.
Hur hade ni gjort? Jag hade helst velat ha en helt ny pump men det är nog omöjligt.
Tack på förhand!
För ca 5 år sedan så installerade vi en ny frånluftsvärmepump av märket Bosch. Det var ett lokalt elbolag som installerade den. Redan från början så hade vi problem med felkod som dom fick komma och fixa. Det visade sig vara för svagt batteri så det bytte dom.
Sen började pumpen högtryckslarma och det har blivit oftare och oftare. Nu kan man säga att trycket går ner för varje dag som går. Vi har alltid trott att vi bara behöver lufta elementen. Men så hade vi en annan rörmokare här häromdagen så jag bad honom att ta en titt på pumpen. Direkt så konstaterar han att det sitter fel slangar till värmesystemet, slangar som är till för tappvatten. Alltså inte diffusionstäta alls. Vilket då betyder att just nu så rostar våra element undan för undan och hela pumpen riskerar att rasa och har väl dessutom halverat livslängden på den.
Så jag kontaktar bolaget som har installerat den och dom påstår att dessa slangar var godkända och rekommenderades att användas vid sådana pumpinstallationer för fem år sedan. Men som inte rekommenderas nu tydligen.. Vilket såklart är jättemärkligt eftersom att diffusionstäta rör ska man väl alltid ha och har väl varit så i många många år. Men dom kunde i alla fall skicka ut en tekniker som kunde kolla på varför den larmar och tappar tryck. För det hade tydligen inget med detta att göra enligt deras tekniker?
Men det skulle dom ju i så fall fakturera. Jag har sagt att jag betalar inte en krona för detta. Det är felinstallerat! Och hur ska vi kunna se vad som är fel som inte är rörmokare?
Jag har varit i kontakt med Bosch själva som också har konstaterat att det är felinstallerat och att deras garanti så klart inte gäller. Sen har jag även kontaktat slangföretaget bara för att dubbelkolla att dessa slangar inte ska användas till ett värmesystem. Nej, såklart inte.
Det ringde sedan upp en chef från bolaget som i princip skrattade lite åt mig när jag sa att pumpen håller på att rasa på grund av deras installation. ”Den håller inte på att rasa, vem är det som har sagt det?” Och tyckte att det var tråkigt att folk har jagat upp oss så som dom har gjort. Men jag kom med all fakta och sa att jag vill att dom byter slangar, spolar igenom hela pumpen och gärna har lite koll ett par veckor för att se så att den inte har tagit mer skada vilket den förmodligen har gjort. Nu väntar jag på svar från en ännu högre chef om det kommer bli så. Annars kontaktar jag Arn och möjligtvis också vår lokaltidning. Jag tänker att om dom har installerat pumpar på detta vis för några år sedan så är det väl fler som är drabbade.
Hur hade ni gjort? Jag hade helst velat ha en helt ny pump men det är nog omöjligt.
Tack på förhand!
Du behöver inte spola igenom anläggningen, Be dom byta ut slangarna till rätt sort, och som plåster på såren, så ber du dom att installera ett magnetitfilter utan kostnad, så tror jag nog att du skall kunna vara lugn. Det rostar inte sönder invändigt för att slangarna ej är diffusionstäta, men det är alltid bra att sätta rätt slangar, det som brukar hända med fel typ av slangar är att det bildas magnetit i slangarna, och tillslut så är de så igensatta så att pumpen löser på högtryck för den kan inte cirkulera bort värmen. Så bort med de felaktiga slangarna, montera in rätt typ av slangar, och ett Magnetitfilter typ boilermag på returen, så borde allt vara frid och fröjd i många år, och samtidigt som de byter slangar, så kollar de returfiltret i systemet och rengör det också.
Tack för svar! Både rörmokaren som var här, bosch och även han som fixade offerten till oss men som inte jobbar kvar på företaget längre säger att pumpen behöver spolas rent. Det var även det jag sa till företaget att jag vill att dom gör. Jag tror även att det redan sitter ett magnetitfilter men enligt en kunnig på Bosch så har inte det gjort så mycket nytta nu eftersom att det är fel slangar.DonPablo skrev:
Du behöver inte spola igenom anläggningen, Be dom byta ut slangarna till rätt sort, och som plåster på såren, så ber du dom att installera ett magnetitfilter utan kostnad, så tror jag nog att du skall kunna vara lugn. Det rostar inte sönder invändigt för att slangarna ej är diffusionstäta, men det är alltid bra att sätta rätt slangar, det som brukar hända med fel typ av slangar är att det bildas magnetit i slangarna, och tillslut så är de så igensatta så att pumpen löser på högtryck för den kan inte cirkulera bort värmen. Så bort med de felaktiga slangarna, montera in rätt typ av slangar, och ett Magnetitfilter typ boilermag på returen, så borde allt vara frid och fröjd i många år, och samtidigt som de byter slangar, så kollar de returfiltret i systemet och rengör det också.