6 739 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Felaktigt inkopplat elverk orsakade olycka
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Nej med kontaktor, så måste du hat två stycken. En som bryter bort inkommande nät, och en som kopplar in kraftverket. Då kan du inte veta att den som skall brytaq bort nätet verkligen fungerar. Kontakterna kan ha svetsat ihop. Eller något annat fel.kanonkula skrev:
En korrekt omkopplare skall vara så konstruerad att den under inga omständigheter kan ge kontakt för någon av faserna från kraftverket om inte samtliga faser från nätet blivit bortkopplade.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 522 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 522 inlägg
Senaste ESA som jag gick så berättade kursledaren att med alla egenproducenter som ansluts till nätet nu, alla med olika säkerhetsfunktioner, så börjar dessa agera hållkretsar åt varandra, vilket kan göra det i princip omöjligt att göra nätet spänningslöst på traditionellt vis, förvisso inte ren reservkraft det handlar om då.
Det som SueCia skriver är väldigt intressant. Egenproducerad el med t.ex. solceller kommer bara öka och bli ett problem som nätägarna måste ta hänsyn till. Man kanske måste lösa det just genom att jorda vid arbetsstället och ha motsvarande JFB fast på ingångssidan av invertern för att koppla bort den från nätet eller stänga av den. Då hamnar vi också i situationen att man måste ha ett jordtag vid varje sådan anläggning.
Ang 13th Marines beskrivna anläggning så är det nog precis som du säger att nätägaren kände till den och hade agerat annorlunda. Det är troligen en av anledningarna till att ev reservkraftverk ska anmälas till nätägaren....
Ang 13th Marines beskrivna anläggning så är det nog precis som du säger att nätägaren kände till den och hade agerat annorlunda. Det är troligen en av anledningarna till att ev reservkraftverk ska anmälas till nätägaren....
Redigerat:
Det går om man har ett växlande relä som är break-before-make, men det måste då vara specifikt designat för ändamålet.hempularen skrev:Nej med kontaktor, så måste du hat två stycken. En som bryter bort inkommande nät, och en som kopplar in kraftverket. Då kan du inte veta att den som skall brytaq bort nätet verkligen fungerar. Kontakterna kan ha svetsat ihop. Eller något annat fel.
En korrekt omkopplare skall vara så konstruerad att den under inga omständigheter kan ge kontakt för någon av faserna från kraftverket om inte samtliga faser från nätet blivit bortkopplade.
Vad gäller gårdsverk (egenproducerad vindkraft max 45kW) så stannar det och slutar producera när spänningen bryts.tommib skrev:
På solceller tror jag omvandlaren inte fungerar om spänningen bryts. Dock blir det annorlunda om man håller på med lagring men det är ganska ovanligt än så länge.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Jo, så är det. Men som SueCia beskrev så kan man hamna i en situation där de olika mikroanläggningarna agerar hållkrets åt varandra, dvs en anläggning är lite långsam med att stänga av vid ett strömavbrott och matar ut spänning på nätet. Då uppfattar andra anläggningar det som att nätet är i drift och stänger inte av. Dessa fortsätter då att mata ut spänning och återstartar de anläggningar som ev hann stänga av.
Men det blir ju aldrig spänningslöst i en sådan nätkonstruktion. Är det låg förbrukning i husen kommer aldrig mikropodocenterna att upptäcka något nätfel t.e.x. frånslagen högspänningamatning av transformatorn. Det krävs i praktiken en stor last som orsakar underspänning eller att lågspänningsnätet bryts upp i smådelar.tommib skrev:Jo, så är det. Men som SueCia beskrev så kan man hamna i en situation där de olika mikroanläggningarna agerar hållkrets åt varandra, dvs en anläggning är lite långsam med att stänga av vid ett strömavbrott och matar ut spänning på nätet. Då uppfattar andra anläggningar det som att nätet är i drift och stänger inte av. Dessa fortsätter då att mata ut spänning och återstartar de anläggningar som ev hann stänga av.
Alternativet är att ha en lösning där man kan beordra mikroprodocenterna att upphöra med utmatning mot nätet med någon dator.
Den situationen kan bara uppstå om det är perfekt balans mellan produktion och förbrukning. Så fort det blir en obalans (ett moln drar över en solanläggning, en värmepump går igång, en elpatron slår till, etc, etc) så rasar balansen. Omformarna/invertrarna som är till för nätinmatning övervakar inte bara nätspänningen, de tittar också på frekvensken samt har olika varianter av s.k. anti-islanding-system. Mäta impedansen i nätet genom att variera utmatad ström och se hur spänningen beter sig är en variant.tommib skrev:Jo, så är det. Men som SueCia beskrev så kan man hamna i en situation där de olika mikroanläggningarna agerar hållkrets åt varandra, dvs en anläggning är lite långsam med att stänga av vid ett strömavbrott och matar ut spänning på nätet. Då uppfattar andra anläggningar det som att nätet är i drift och stänger inte av. Dessa fortsätter då att mata ut spänning och återstartar de anläggningar som ev hann stänga av.
EDIT: Anslutningsreglerna finns reglerade i EN50438
Då måste man helt enkelt jorda ner det lågspänningsnät man ska jobba på, så att mikroproduktionen jobbar mot jord och stannar. Det är inte så vanligt att göra så idag, men lär ju bli vanligare i framtiden.
Det står att ett träd fallit över ledningen, inte vilken typ av ledning.
Kan vara alus eller friledning.
alusen är isolerad och svår att arbetsjorda. efter som det var i ett sommatugeområde så är det säkert frågan om ett mycket enkelt nät. en transformator kanske ett par utgående grupper, ingen ringmatningsmöjlighet på lågspänningssidan.
Ingen vet när verket startades, det kanke var efter spänningslöshetskontrollen.
Tur iaf att ingen gick åt.
Nä riktiga reservkraftsomkopplare ska det vara, det gäller även att se upp med TN-C system och reservkraft.
Säkra anläggningar kräver
Rätt utformad anläggning.
Bra dokumentation.
Bra kvalité på materiel.
Bra underhåll och funktionskontroller.
Bra och tillförlitliga skydd på elverket.
Användare som är säkra på handhavandet.
(har sett skrämmande exempel på elverk som bakmatat in i trefasuttag)
Kan vara alus eller friledning.
alusen är isolerad och svår att arbetsjorda. efter som det var i ett sommatugeområde så är det säkert frågan om ett mycket enkelt nät. en transformator kanske ett par utgående grupper, ingen ringmatningsmöjlighet på lågspänningssidan.
Ingen vet när verket startades, det kanke var efter spänningslöshetskontrollen.
Tur iaf att ingen gick åt.
Nä riktiga reservkraftsomkopplare ska det vara, det gäller även att se upp med TN-C system och reservkraft.
Säkra anläggningar kräver
Rätt utformad anläggning.
Bra dokumentation.
Bra kvalité på materiel.
Bra underhåll och funktionskontroller.
Bra och tillförlitliga skydd på elverket.
Användare som är säkra på handhavandet.
(har sett skrämmande exempel på elverk som bakmatat in i trefasuttag)
Om ledningen har gått av så tänker man väl kanske bara på att bryta och jorda på den matande sidan, men här kom ju spänningen bakvägen från den matade sidan.
Ponera att man har en elgräsklippade med sladd och råkar köra av sladden. Klart man går och drar ur stickproppen ur väggen innan man försöker laga, men är det lika självklart att man kopplar loss även i änden där gräsklipparen sitter?
Ponera att man har en elgräsklippade med sladd och råkar köra av sladden. Klart man går och drar ur stickproppen ur väggen innan man försöker laga, men är det lika självklart att man kopplar loss även i änden där gräsklipparen sitter?
Klicka här för att svara
