Den här kabeln matade el från mätarskåp till elcentral. Avsäkrat med 20 A.

Elektriker 1: den här kabeln är godkänd för max 16 A. Det är en olaglig installation som måste göras om

Elektriker 2: den här kabeln klarar upp till 24 A. Det var inget fel på installationen.

Är det någon som vet vem som har rätt? Ännu bättre om ni kan peka på några regler som berättar vem som hade rätt. Det handlar förstås om vem som har gjort fel, men nu är jag mest bara nyfiken.

Det finns ingen märkning på kabeln men ni som vet kanske ser vad det är ändå. Säg bara till, så mäter jag diametrar och sånt.

Och tack på förhand. Byggahus brukar ju leverera


Vit elektrisk kabel med frilagda trådar på trägolv, diskussion om korrekt ampere för installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En hand håller en vit elektrisk kabel utan synlig märkning mot en bakgrund av fler kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hand håller en oskyddad elkabel med flera färgade trådar synliga, utan märkning, mot en träbakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Mät diametern på kopparledningarna så vi vet om det är 1,5 eller 2,5 kvadrat.
 
useless useless skrev:
Mät diametern på kopparledningarna så vi vet om det är 1,5 eller 2,5 kvadrat.
Japp, jag får dem till ganska exakt 2,0 mm
 
S
Ser ut som 2,5 mm2 då är det 16 amp som gäller mellan mätarskåp och central , bör var min 5x6 mm2
och klarar 25 amp .så någon har fel i detta .daet beror även på vad du har för storlek på abn 16 20 eller 25 , har du bara 16 amp så räcker 2,5 mm2
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
S skutten11 skrev:
Ser ut som 2,5 mm2 då är det 16 amp som gäller mellan mätarskåp och central , bör var min 5x6 mm2
och klarar 25 amp .så någon har fel i detta .daet beror även på vad du har för storlek på abn 16 20 eller 25 , har du bara 16 amp så räcker 2,5 mm2
Tack men vad betyder ”storlek på abn”? Finns det inga riktiga tydliga regler för sånt här? Vore behändigt att kunna hänvisa till :)
 
"Normalt" så ska 2,5mm2 säkras med 16 A och i det här fallet tror jag att elektriker 1 ligger närmast sanningen och elektriker 2 är ute på mycket svag is.
 
S
S Skr skrev:
Tack men vad betyder ”storlek på abn”? Finns det inga riktiga tydliga regler för sånt här? Vore behändigt att kunna hänvisa till :)
Det är vad du betalar för till eldistrubutören , står på fakturan vad du har i säkringar , det finns
abonnemang för 16 20 eller 25 amp som är normala för villor

Edit , det är för den sortens säkringar som sitter vid mätaren
16 amp grå 20 amp blå och 25 amp gul som du betalar
 
S Skr skrev:
Japp, jag får dem till ganska exakt 2,0 mm
Det handlar om tvärsnittsarean. Det är inte så lätt att mäta ens med skjutmått vilken diameter en ledare har. Men lyckas du mäta diametern får använda formeln:
(3,14 * diametern*diametern)/4

1,5 mm2 = 10 A
2,5 mm2 = 16 A
4 mm2 = 20 A
 
S skutten11 skrev:
Det är vad du betalar för till eldistrubutören , står på fakturan vad du har i säkringar , det finns
abonnemang för 16 20 eller 25 amp som är normala för villor

Edit , det är för den sortens säkringar som sitter vid mätaren
16 amp grå 20 amp blå och 25 amp gul som du betalar
Ah, men då är det ju 20 A
 
torbeno torbeno skrev:
Det handlar om tvärsnittsarean. Det är inte så lätt att mäta ens med skjutmått vilken diameter en ledare har. Men lyckas du mäta diametern får använda formeln:
(3,14 * diametern*diametern)/4

1,5 mm2 = 10 A
2,5 mm2 = 16 A
4 mm2 = 20 A
Nej ett litet mätfel gör ju rätt mycket på arean då. Jag uppfattade det som lite ”nätt” 2,0 mm och absolut inte mer.
Ytterligare en ledtråd; i brev från elektriker 2 finns uppgiften Exlo 5 x 2,5 pex 70o. Kanske inte för djärv gissning att 2,5 syftar på arean?
 
S
Då är det 5X6 mm2 som gäller från mätare till EL-central troligtvis har du dom normala storleken på på säkringar i skåpet och det är max 25 amp där
 
Är det nr 2 som skriver Exlo och 5x2,5 så börjar man tvivla på om det är en elektriker. Med Elxo menar h*n troligen ELXQ och med 5x2.5 menar h*n troligen 5g2,5.
Dom felskrivningarna tror jag inte en elektriker gör.
 
E elmont skrev:
Är det nr 2 som skriver Exlo och 5x2,5 så börjar man tvivla på om det är en elektriker. Med Elxo menar h*n troligen ELXQ och med 5x2.5 menar h*n troligen 5g2,5.
Dom felskrivningarna tror jag inte en elektriker gör.
Det stod visst EXLQ, det är jag som inte är elektriker . Men det står 5 x 2,5...
 
Handskriven beräkning av elektrisk krets på pappersdokument, inklusive formler och värden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Äsch, ser inget hinder att lägga ut elektriker 2:s uträkning. Kommentarer? Och tack för all hjälp så långt :).
 
tommib
Hmm.... Elektrikern har uppenbarligen räknat men det är svårt att veta om det är rätt tänkt utan att se hela bilden. Strömvärdet är riktigt och det är tillåtet att säkra en 2,5 kvmm kabel med 20A under vissa förutsättningar. Problemet som jag ser det är att det är en huvudledning som går till en elcentral. Den kan belastas betydligt mer än 20 A under relativt långa perioder om det är diazedsäkringar i mätarskåpet (vilket det med all sannolikhet är).

I uträkningen på kortslutningsström (som jag inte orkar räkna om) så säger elektriker 2 att max längd är 64 m. Det är då den totala längden från mätarskåpet ut till yttersta punkten i varje tänkbar grupp, inklusive ev skarvsladdar. Hur långt är det från mätarskåpet till elcentralen?

Det är möjligt att det är formellt korrekt, men jag skulle ändå betrakta det som olämpligt att dimensionera en huvudledning så på marginalen. Jag är dock inte elektriker.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.