11 289 läst ·
61 svar
11k läst
61 svar
Får en armatur med fast installation anslutas med stickpropp?
HeligBirma skrev:
Men snälla nån. Klass I innebär att produktens skydd bygger på att den ansluts till skyddsjord. Klass II innebär att skyddet är dubbel- eller förstärkt isolation. Klass III (som inkluderar SELV och PELV) innebär att farliga spänningar inte finns i produkten. Sluta lura folk nu, detta har inte med EMC att göra!
Ja, själva armaturen ska anslutas till skyddsjord OM rummet är skyddsjordat.HeligBirma skrev:
MEN om rummet är utförd enligt "isolerad miljö", alltså alla vägguttag, lamputtag mm är ojordade, då får inte armaturen anslutas till skyddsjord.
Nästan alla rum i en bostad fram till början/mitten av 1994 är utförda enligt klassningen "isolerad miljö".
Edit: rättstavning.
Redigerat:
Jag tror jag förstår varför Heligbirma använder ”lågvolt”….
Vad som gäller för lampan i "isolerad miljö" som inte längre är tillåtet vet jag inte annat än att man inte får använda skyddsjord i sådan miljö. Det borde rimligtvis diskvalificera denna lampa i en sådan miljö då tillverkaren specificerar skyddsjord.Demmpa skrev:
Ja, själva armaturen ska anslutas till skyddsjord OM rummet är skyddsjordat.
MEN om rummet är utförd enligt "isolerad miljö", alltså alla vägguttag, lamputtag mm är ojordade, då får inte armaturen anslutas till skyddsjord.
Nästan alla rum i en bostad fram till början/mitten av 1994 är utförda enligt klassningen "isolerad miljö".
Edit: rättstavning.
Nej, det är en fulkoppling.Dan1891 skrev:
Det hör även till saken att TS skrev att han ville strunta i jorden för att kunna använda en tunnare kabel för installation mellan akustikplattor, dvs. ett estetiskt skäl. Det är alltså inte fråga om någon "isolerad miljö".Demmpa skrev:
Ja, själva armaturen ska anslutas till skyddsjord OM rummet är skyddsjordat.
MEN om rummet är utförd enligt "isolerad miljö", alltså alla vägguttag, lamputtag mm är ojordade, då får inte armaturen anslutas till skyddsjord.
Nästan alla rum i en bostad fram till början/mitten av 1994 är utförda enligt klassningen "isolerad miljö".
Edit: rättstavning.
Nej, det gör den inte. Det är väldigt grundläggande inom svensk elstandard.HeligBirma skrev:
TS får väl sätta en transformator och sätta i en 12V lampa eller nåt. Då kan en liten tunn kabel användas.
Isolerad miljö är fortfarande tillåtet att ha, däremot så får det inte skapas/byggas nya rum med standarden "isolerad miljö".HeligBirma skrev:
Man får till och med göra utökning av ojordade uttag mm i isolerad miljö.
Apparater som är byggda för jordade uttag gör inte att "isolerad miljö" diskvalificeras.
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 17 919 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 17 919 inlägg
Vi vet inte om TS har jordade eller ojordad uttag i rummet där armaturen ska monteras & anslutas.HeligBirma skrev:
Men så fort TS fick reda på att själva anslutningssladden och stickkontakten måste vara av jordat utförande så skrev TS att det ska bli så.
Vi vet alltså inte om det är isolerad miljö eller inte.
Jag har jordade uttag, huset är nybyggt. Rummet är ett hemmakontor.
Estetiska skäl gav jag som anledning för att få en tunnare kabel som syns mindre men viktigast för mig är att jag inte gör något som utsätter min familj för fara eller riskerar huset på något sätt.
Jag uppskattar verkligen att det diskuteras så flitigt men jag blir lite osäker på vad jag ska dra för slutsatser av denna tråd
Någon skrev att 12 V-lampa kan vara ett alternativ, tyvärr "villhöver" jag ha en smartlampa så det går inte.
Estetiska skäl gav jag som anledning för att få en tunnare kabel som syns mindre men viktigast för mig är att jag inte gör något som utsätter min familj för fara eller riskerar huset på något sätt.
Jag uppskattar verkligen att det diskuteras så flitigt men jag blir lite osäker på vad jag ska dra för slutsatser av denna tråd
Någon skrev att 12 V-lampa kan vara ett alternativ, tyvärr "villhöver" jag ha en smartlampa så det går inte.
Lampan kräver fast installation med ansluten skyddsjord för att vara säker.L Lund skrev:Jag har jordade uttag, huset är nybyggt. Rummet är ett hemmakontor.
Estetiska skäl gav jag som anledning för att få en tunnare kabel som syns mindre men viktigast för mig är att jag inte gör något som utsätter min familj för fara eller riskerar huset på något sätt.
Jag uppskattar verkligen att det diskuteras så flitigt men jag blir lite osäker på vad jag ska dra för slutsatser av denna tråd
Någon skrev att 12 V-lampa kan vara ett alternativ, tyvärr "villhöver" jag ha en smartlampa så det går inte.
Nej, i ett isolerat utrymme ska den inte jordas.
Den är lika säker även om det sitter en kontakt på sladden.
Den är lika säker även om det sitter en kontakt på sladden.