Hej alla kreativa byggare,

Håller på att färdigställa mitt hus vilket är ett funkishus med pulpettak.
Har bestämt mig för att göra något åt den yta som finns på vinden där
pulpettaket uppnår tillräcklig höjd. Ska styva upp hela takkonstruktionen
med ett, mot takstolarna, tvärställt fackverksbalk som blir 7 m lång och vilar
på yttreväggarna. Nu undrar jag om det har någon betydelse om man belastar
fackverket i underarmen, istället för mot normalt överarmen. Tacksam för synpunkter
och även på drag och tryckstängernas placering i fackverksbalken.
Titta gärna på bifogad bild av hur det hela är tänkt att fungera.


Hälsningar,

Mats Fröberg
 
  • takstolsfråga bygga.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej Mats!

När det gäller krafter blir samma normalkrafter i stängerna,men momentet blir olika under- och över-ramen.

Hälften av dragstängerna(diagonaler) vill jag vända på, så du får en mer symmetrisk balk. Som det är nu får du drag hälften av vertikalstängerna och tryck i hälften av diagonalerna .
 
Hej och tack för svaret. Skulle uppskatta om du kunde visa hur du tänker med tex en powerpointbild. Antar att du vill ha ordningen som ett V med ett I i mitten av V'et.

Hälsningar,

Mats
 
Redigerat:
Här kommer bilden

 
Stort tack för hjälpen! Ska titta och tänka.
 