Har 50 m 5g2.5 eqx pure hemma som jag tänkte använda till att dra fram från elcentral till snickarboden. Befintlig matning som för tillfället är urlagd pga elombyggnad i huset är bara en enfasmatning. Det kommer att komma till en trefasdito pga anförskaffning av en bandsåg som går på trefas.

Då är frågan. Kan jag avända den kabel jag har för att dra fram i befintligt vp-rör som ligger i backen? Dvs. Är det korrekt att göra?

http://draka.se/cables/exq-pure-300500-v/

Står att den inte får läggas i backe men det är väl bara om den inte skyddas av rör?
 
”...k, dock ej i mark eller vatten”

Nej. Kabeln är inte godkänd enligt tillverkaren att ligga i marken.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Som sagt, den får inte ligga i mark oavsett rör eller ej. Titta på Aceflex, den är nästan enklare att dra i än EXQ.
Om du ska dra i 50 m ska du även titta så kortslutningsström och utlösningstider hålls.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.