Jag behöver ett uttag utomhus, och tänkte jag kunde sätta det bredvid mätarskåpet. Men det behövs ju en undercentral - så jag tänkte fråga om det är ok att sätta en undercentral inne i själva mätarskåpet.
Det finns plats - men jag förstår att den platsen i första hand ska användas för säkringar om man behöver fler utgående ledningar.
Men till min fråga
Alltså två varianter - dels sätta ett nytt skåp bredvid befintliga mätarskåpet, och ha undercentral där.
Eller - använda utrymme inne i mätarskåpet.
Vad säger expert-panelen?
 
Mikael_L
Ifall mätarskåpet har DINskene-platser för normkomponenter så kan du montera en JFB och säkring/säkringar där, eller PSA (personskyddsautomat) och sen dra strömmen till ett uttag utanför skåpet (eller inne i skåpet).
 
  • Gilla
Husqvarna220Ac
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Ifall mätarskåpet har DINskene-platser för normkomponenter så kan du montera en JFB och säkring/säkringar där, eller PSA (personskyddsautomat) och sen dra strömmen till ett uttag utanför skåpet (eller inne i skåpet).
Jo den har skena - så tack för svaret!
 