3 885 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Enkel eventuell ödrift?
Ja då beror det kanske mest på okunskap i det ledet. Inte konstigt med tanke på många bottennapp bland den typen företag/installatörer under peaken som varit i branschen.K karlmb skrev:
Du kan hålla dig till gängse krav från elnätsägarna eller bedöma själv eftersom det formellt sett inte finns några "reglerade krav". Så uppfyll de typiska 50 ohm och 100 ohm för yt- respektive djupjordtag som är vanliga så är det ok. Detta är också enkelt att nå i de allra flesta fall.
En elektriker sa att det kan gå att vattna...GK100 skrev:
Ja då beror det kanske mest på okunskap i det ledet. Inte konstigt med tanke på många bottennapp bland den typen företag/installatörer under peaken som varit i branschen.
Du kan hålla dig till gängse krav från elnätsägarna eller bedöma själv eftersom det formellt sett inte finns några "reglerade krav". Så uppfyll de typiska 50 ohm och 100 ohm för yt- respektive djupjordtag som är vanliga så är det ok. Detta är också enkelt att nå i de allra flesta fall.
Jag ser inga problem, men visst är det så att det räcker att jag ansluter ett jordtag till anläggningens gemensamma PEN, alternativt separat jord om det finns i närheten?
Det passar bra att koppla in vid nätanslutningspunkten eller om man vill vara finstilt helst vid den alternativa matningskällans anslutning om den ligger på annan plats. Att vattna är ju inte så långsiktigt men att "salta" förekommer ibland även professionellt. Men inget som ska behövas för kraven 50 och 100 ohm.K karlmb skrev:
OK, där jag tänkt ha mitt jordtag så är det längst bort ifrån huvudsäkringarna, men halvvägs (kanske 50 m) till där växelriktaren med batterier sitter. Inga problem med det? Och mäter gör man lämpligen vid anslutningen för denna nya strömkälla, inte nere vid själva spettet?GK100 skrev:
Det passar bra att koppla in vid nätanslutningspunkten eller om man vill vara finstilt helst vid den alternativa matningskällans anslutning om den ligger på annan plats. Att vattna är ju inte så långsiktigt men att "salta" förekommer ibland även professionellt. Men inget som ska behövas för kraven 50 och 100 ohm.
Redigerat:
Nej det blir i praktiken ok så inget att direkt överarbeta. Mäta ska du göra direkt mot jordtaget och utan att det är anslutet till något. Särskilt viktigt när det är nygjort så man får en uppfattning om hur det står till.K karlmb skrev:
OK och sen kan man dra en vanlig grön/gul RK 1x6 kanske, i markrör några meter in till centralen som sitter där?GK100 skrev:
Praxis är minimum lina Cu 25 mm2 i marken mot spett osv. Sen en klämma där man går upp ur marken mot byggnad så man kan öppna där och mäta. Vidare in mot centralen passar RK men gärna minst 10 mm2. Ett kabelskydd eller klen PEM-slang över linan där den kommer upp mot klämman kröner verket.K karlmb skrev:
Allt här är i princip inga dyra saker så att göra det vettigt kostar inte på direkt och inget man behöver göra om.
OK, tack!GK100 skrev:
Praxis är minimum lina Cu 25 mm2 i marken mot spett osv. Sen en klämma där man går upp ur marken mot byggnad så man kan öppna där och mäta. Vidare in mot centralen passar RK men gärna minst 10 mm2. Ett kabelskydd eller klen PEM-slang över linan där den kommer upp mot klämman kröner verket.
Allt här är i princip inga dyra saker så att göra det vettigt kostar inte på direkt och inget man behöver göra om.
Det är ett bra riktvärde, tumregel som du gott kan följa särskilt eftersom det i de flesta fall är lätt att få till. Vill man sträcka sig längre och har nutida skydd som tex JFB kan värden runt 1000 ohm också vara ok.K karlmb skrev:
Och som vanligt är inte direkt elinstallatören något man bör stötta sig för hårt på tyvärr inte ens i elfrågor.
Klicka här för att svara
