När jag kollade lite i föräldrarnas kåk och deras panna som strulat lite , dock berodde nog mest på deras hand havande med meny systemet. Blev dock fundersam över inkopplingen av deras elpatron.
Är en patron på 3 fas 400V på 9000W inkopplad med en 4*2,5kvadrats kabel är det inte för klen kabel att ha??
Måste man kalla på en elektriker och byta till en grövre diameter...
 
Är det avsäkrat med 16A så kan du plocka ut drygt 11kW
under normala förutsättningar så det är nog rätt dimensionerat.
 
9000/400/1,732=13A nästan precis så det ska vara i sin ordning.
 