Har sökt men hittade inget svar...

Först ska väl sägas att en elektriker kommer och gör installationen, men innan dess tänkte jag göra som vanligt och dra kablar, skruva upp uttagen och allt det där idiotgörat så man slipper betala honom för att stå och skruva.

När elektriken var här och drog om elen i resten av huset så drog han fram trefas till tvättstugan. men planen har ändrats lite och detta är nu ända kabel in till rummet. Det vore smutt om man kunde ta en fas till belysning+uttag, en fas till tvätt och en till tork. men jag vet inte hur mycket en tvätt eller tork drar (vi har inte bestämt maskiner än)? klarar man sig på en fas? kan gå upp till 16A på de två faserna och då får man ju rätt bra fart på sakerna. men på min gamla tvättmaskin var det två fas inkopplad på två st 10A säkringar. den är dock från tidigt 80-tal och vad jag kan läsa mig till är det inga som säljs längre tre fas.
 
Missade verkligen elektrikern att det skulle vara lyse i tvättstugan???? OCH det är INTE vanligt att kunden drar kabel och skruvar upp apparaterna.
Tvätt klarar sig normalt på 10A lika så tork. Belysningen är försumbar så den kan man hänga på "vart man vill". Men eftersom du ska ha dit en elektriker så tycker jag att du ska ta ett snack med elektrikern. Han kan troligtvis komma med en bra lösning när han på plats han se hur det ser ut.
 
Han missade inte att vi skulle ha lyse. När han var där fanns det en kabel från gamla säk-skåpet som drog runt lyse och uttag, allt såg bra ut (hyffat nyrenoverat; kanske 80-tal). men när vi började riva i det var det samma gamla tygomklädda kabel som med tiden har blivit bakelit liknande. dessutom fanns det ingen jord förutom till tvättmaskinsuttaget.

Men då är det okej att ha var sin fas till tvätt och tork samt ta den tredje till resten (lyse, uttag, fläkt, etc). google'ade på tvättmaskiner, Vi hade förut Miele och var nöjda så antagande att det blir sånna igen och de säger 1-fas men 3kW vilken är väl för mycket för 10A?
 
En fas och tre kW är ingen bra kombi i vanliga bostäder, men när jag tittade lite snabbt på deras maskiner så skulle dom jag såg, säkras med 10 A. Det är ingen större fördel med att ha hög effekt på vattenvärmaren i tvätt maskiner, det går lite fortare att tvätta men med lägre effekt och lite längre tvättid uppnår man renare tvätt till en lite lägre kostnad.
 
Fairlane
3kW blir mycket på 10A, ja. 2400W går bra och det verkar de flesta maskiner ligga på, inklusive de Miele-maskier jag snabbt kollade på.
 
Hej
Jag kör för tillfället en miele-stapel på 10A, det fungerar inte optimalt. Det går inte att köra båda samtidigt några längre stunder. Om du inte kan få in fler faser skulle jag försöka fördela ut stapeln på belsysningen alt uttagen och märka upp det väl i centralen. Själv håller jag på att renovera om tvättstugan och drar då in 2x10A till stapeln.
mvh
Mike
 
Det skall självklart inte köras två st maskiner på en 10 a säkring. Maskinernas sammanlagda effekt är en bit över 4000 w eller nästan 20 a. Då blir det rätt vatmt i 1,5 mm2 kabeln innan säkringen löser ut.

En fördelning av maskinerna på två faser kommer anläggningen att fungera utmärkt med 10 a säkringar.
 
Kan man köra 2/3 faser på gemensam nolla ??
 
Rikard Gjersvold skrev:
Kan man köra 2/3 faser på gemensam nolla ??
Ja, Det går bra och är helt naturligt i vårat trefassystem.

Att använda gemensam nolla kräver att det är två eller tre olika faser som matar.
 
  • Gilla
Isakare
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.