15 658 läst ·
19 svar
16k läst
19 svar
element: jordat eller ojordat
Moderator
· Stockholm
· 57 861 inlägg
Jag menar, får man verkligen koppla in ett ellement ojordat om tillverkaren föreskriver att det skall vara jordat.Dvs får man då överhuvudtaget använda det i ett rum som är ojordat?
Självklart får man inte bryta elsäkerhstverketsd föreskrifter och föra in jord i rummet till bara ellementet.
Självklart får man inte bryta elsäkerhstverketsd föreskrifter och föra in jord i rummet till bara ellementet.
Välj ett dubbelisolerat element så kommer man runt problemet. 
Ja, det får du! Tillverkarna skriver så mycket skit i sina bruksanvisningar, de kan inte de fullständiga reglerna.hempularen skrev:
Det som antagligen har rört till det för elektrikena genom åren är antagligen skrivningarna i den gamla föreskrifter. Så här står det t.ex i SIND-FS 1978:6.
§6c andra stycket angående skyddsjordning i lågspänningsanläggningar:
"Undantag föreligger för utsatta delar i bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv, där risken för samtidig beröring av utsatt del och jordat föremål är obetydlig, ävensom för sådana rör och ledningsmantalr som avses i § 25 och 26"
Det intressanta är skrivningen som kommer i rådet till paragrafen:
"Även om undantaget i föreskriftens andra stycke äger tillämpning kan det vara lämpligt att skyddsjorda fast anbragt elkamin, om t.ex vid fel i kaminen föreligger risk för spridning av en spänningssättning till elektriskt ledande byggnadsdelar, t.ex metallfolie, ståltrådsnät e.d."

§6c andra stycket angående skyddsjordning i lågspänningsanläggningar:
"Undantag föreligger för utsatta delar i bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv, där risken för samtidig beröring av utsatt del och jordat föremål är obetydlig, ävensom för sådana rör och ledningsmantalr som avses i § 25 och 26"
Det intressanta är skrivningen som kommer i rådet till paragrafen:
"Även om undantaget i föreskriftens andra stycke äger tillämpning kan det vara lämpligt att skyddsjorda fast anbragt elkamin, om t.ex vid fel i kaminen föreligger risk för spridning av en spänningssättning till elektriskt ledande byggnadsdelar, t.ex metallfolie, ståltrådsnät e.d."
Elsäkerhetsverket har redan 2000 disskuterat saken och har då kommit fram till följande:
Risken bedöms vara minst om elradiatorn inte ansluts till skyddsjord.
Elradiatorer (av klass 1) bör inte anslutas till skyddsjord vid installation i befintliga rum med ojordade uttag.
Risken bedöms vara minst om elradiatorn inte ansluts till skyddsjord.
Elradiatorer (av klass 1) bör inte anslutas till skyddsjord vid installation i befintliga rum med ojordade uttag.
Klicka här för att svara