Elektriker har skruvat i papptak
Hej ny här i forumet. Som takläggare av tätskikt i 20år har jag sett det mesta. Så även detta klanteri. Faktiskt ganska vanligt förekommande, tyvärr. En plåtslagarkollega har varit med om en borr som kom upp genom taket (falsat nylagt) bredvid hans fot, och där skulle en elektriker upp med ett rör med kablar i. Har även varit med om rör som kommer upp mitt i en ränndal på ett papptak där allt vatten ska rinna.
I detta fallet så ska INTE elfirman ens få eller försöka åtgärda detta själv då dom uppenbarligen inte vet bättre hur det går till. Skruvhålen måste såklart lappas över med svetsbar bitumentätskikt, bitar på ca 10x10 cm räcker, större om man vill. En rejäl tryckimpregnerad bräda (45x95, eller större med lite tyngd i) som någon sa här tidigare räcker utmärkt. Den ligger nog kvar ganska bra där på taknocken men vill man så skär man remsor av takpapp som man värmer fast på varje sida av brädan i taket. Klamra och täck över kabeln med något UV skydd så är det klart.
I detta fallet så ska INTE elfirman ens få eller försöka åtgärda detta själv då dom uppenbarligen inte vet bättre hur det går till. Skruvhålen måste såklart lappas över med svetsbar bitumentätskikt, bitar på ca 10x10 cm räcker, större om man vill. En rejäl tryckimpregnerad bräda (45x95, eller större med lite tyngd i) som någon sa här tidigare räcker utmärkt. Den ligger nog kvar ganska bra där på taknocken men vill man så skär man remsor av takpapp som man värmer fast på varje sida av brädan i taket. Klamra och täck över kabeln med något UV skydd så är det klart.
Man får aldrig skruvarna i tätskiktet, korrekt utfört är att man klistrar remsor alternativt klär in hela röret.
Hej! Också ny här på forumet. Vid nyinstallation av både genomföring och takläggning är ju detta inga problem, svanhals eller ventilationsgenomförningar utförs ju med ganska vedertagna metoder, men i detta fallet vet jag inte om det är genomförbart när pappen redan ligger. Alltså, det finns ofta system för olika slags genomföringar som är godkända. Nu kanske inte TS hade möjlighet att dra kabel via vinden, vidare ut genom godkänd ( i efterhand ) svanhals eller liknande.
Oavsett så är den presenterade lösningen mycket märklig och ja, denna firma behöver få veta att installationen inte är ok.
Som tidigare nämnt så är det fy på att punktera tätande skikt så länge det är möjligt vart de än sitter. Gällande tätning med andra material än det som redan finns, och dessutom på ett tak så avråds detta. Anledningen är hur olika material samverkar under värme, solsken etc. Silikon är väl sällan att föredra när det idag finns speciella tätningsmedel och produkter till i stort sett alla slags områden. Kanske i badtunnan eller akvariumet
Edit: såg nu på bilden den korta vägen kabeln ligger. Kanalen skulle nog varit limmad enligt förslagen som presenterats i tråden ( de utan silikon alltså
)
Oavsett så är den presenterade lösningen mycket märklig och ja, denna firma behöver få veta att installationen inte är ok.
Som tidigare nämnt så är det fy på att punktera tätande skikt så länge det är möjligt vart de än sitter. Gällande tätning med andra material än det som redan finns, och dessutom på ett tak så avråds detta. Anledningen är hur olika material samverkar under värme, solsken etc. Silikon är väl sällan att föredra när det idag finns speciella tätningsmedel och produkter till i stort sett alla slags områden. Kanske i badtunnan eller akvariumet
Edit: såg nu på bilden den korta vägen kabeln ligger. Kanalen skulle nog varit limmad enligt förslagen som presenterats i tråden ( de utan silikon alltså
Hej och tack för de flesta råd och svar!
Elfirman tog sitt ansvar direkt och takläggare kom och inspekterade och lagade. En annan elektriker från firman kom och drog om kablarna tillsammans med takläggarna. (La ny papp, kabel i kanal på nocken, papp över).
Kanske tur ändå att lärlingen som var med vid första jobbet nu istället fick sig en riktig lektion i hur man absolut inte ska göra.
Elfirman tog sitt ansvar direkt och takläggare kom och inspekterade och lagade. En annan elektriker från firman kom och drog om kablarna tillsammans med takläggarna. (La ny papp, kabel i kanal på nocken, papp över).
Kanske tur ändå att lärlingen som var med vid första jobbet nu istället fick sig en riktig lektion i hur man absolut inte ska göra.
Ett opg-rör istället för kabelskybb. Fästs bara i tegel och en bock ned i utsparning med nästa fäste. Så hade inte behövts fästas i takpappL Linus12345 skrev:Hej,
Jag har haft en elektriker som dragit el till skorstenen, och då fäst kabeln på taket.
På taket har dom skruvat rakt ner i i pappen och taket på över tio ställen för att fästa skyddsplåten, är det ok att göra så? Dom har kletat på någon form av fog vid skruvarna (bristfälligt på flera ställen), men kommer den verkligen kunna hålla tätt när taket rör på sig under året?
Om detta inte är så bra, hur isåfall borde man åtgärda detta?
Tack för på förhand för råd!