Är det risk för kodens så använder inte jag fasskena. I t.ex. jordbruk så är det väl förbjudet?

Det kan vara felmonterat också. Bytte en JFB för ett tag sen som brunnit upp. Där hade tidigare elektriker kommit med matningen i rör från kallvinden. Röret otätat = kondensvattnen ner i JFB och fasskena.
 
Mikael_L skrev:
Men har man inte valt fel material eller fel IPklass om centralen brinner upp pga fukt?
Du får ha hur tät kapsling som helst. De blir fukt ändå om temperaturen varierar kraftigt.
 
Det behöver inte vara fukt, det kan det har hänt att läckande tak har orsakat brand i centraler, och det är inte många som väljer IP-klass med tanke på den risken.

En annan förekommande brandorsak är glappkontakter som leder till att plastkomponenter förkolnar och börjar leda ström.
 