och om jag drar 5 ledare så är det 5*6 och inte 4*6+1*10 eller hur?
 
bjernler skrev:
och om jag drar 5 ledare så är det 5*6 och inte 4*6+1*10 eller hur?

Rätt. Kravet på 10kvmm gäller bara för PEN ledare. Dvs 4 ledar system.

Om vi dessutom antar att du redan har 5 ledare till uthuset så får du inte gå ned till 4 ledarsystem till garaget.
 
Och om jag har följande i uthuset då?
in till uthuset är det 4-ledar, men om jag förstått allt rätt så har de 5 ledare från den undercentralen till bla 3-fasuttaget....
kan man gå från 4 till 5 därute utan problem?

5G6-kabel är lättare att hitta till vettiga priser ;)
 
Du kan alltid gå vidare med 5-ledare oavsett vad du kommer in med. Det är bara åt andra hållet som det inte är tillåtet.
 
än en gång 1000 tack :)
 