toto1 skrev:
Elpanna är inte lågtemp.
Har inget att göra med vilken panna man har, utan det är temperaturen på framledningen. Precis som lat skriver.
 
  • Gilla
frihopper
  • Laddar…
Magnus Ladulås skrev:
Lågtemperatursystem har ju som redan sagts inget med värmekälla i sig att göra utan bestäms av dimensioneringen av radiatorer och rör. 35-40 grader vid noll grader och 20 grader inomhus stämmer nog rätt bra för ett lågtemperatursystem.

40-50 W/m2 för moderna välisolerade hus och 60-100 W/m2 för äldre hus (ju äldre desto högre) brukar vara tumregler. Men man bör egentligen räkna noggrannare eftersom behovet varierar mellan olika rum (antal ytterväggar, fönster, U-värde etc). Många tillverkare av radiatorer har enklare beräkningskalkyler på sina hemsidor.

Lite mätdata från ett enskilt fall: Har själv dimensionerat för 70W/m2 på plan 2 och 100W/m2 i souterrängkällare med 350 mm lättbetongväggar, Nivellgolv och 200 mm isodrän i hus från -79. Sedan uppmätt ca 30 grader framledning vid noll grader utomhus och 20 grader inomhus. Konstaterar att källaren blir ca 1-2 grader varmare än övre plan när alla termostater är fullt öppna så fördelningen 70/90 eller 80/100 mellan planen hade också fungerat här.

Våra souterrängkällare har ganska lika förutsättningar och vill du ha framledning på 35 grader vid noll och 20 grader inne med lite överdimensioneringspotential skulle jag nog gå på 60-70 W/m2.
Tack för ditt utförliga svar!

Då borde det med andra ord, givet liknande förutsättningar, vara gott med 2 st Typ 22, 60 x 120 radiatorer på vardera 1 019 w, dvs. 2 038 w totalt, klarar alltså behovet ca 80 w / kvm. Kommer dessutom att i rummet intill överdimensionera radiatorn där, behov på ca 700-800 w och sätta en likadan radiator där som klarar 1 019 w vid 0/30-35 grader.

Finns det någon nackdel med för stora radiatorer, att man överdimensionerar för mycket förutom det estetiska förstås?
 
Nej, nackdelarna kommer bara om de är för snålt och framför allt ojämnt dimensionerade. Du ligger bra på det där som jag ser det.
 
  • Gilla
Joak och 1 till
  • Laddar…
MB77 skrev:
Har inget att göra med vilken panna man har, utan det är temperaturen på framledningen. Precis som lat skriver.
Ja, det kan man kanske säga. Men när installeras elpannor (förutom i kombination med vp) med radiatorer dimensionerade för lågtemp?
 
Magnus Ladulås skrev:
Lågtemperatursystem har ju som redan sagts inget med värmekälla i sig att göra utan bestäms av dimensioneringen av radiatorer och rör. 35-40 grader vid noll grader och 20 grader inomhus stämmer nog rätt bra för ett lågtemperatursystem.

.
?!? Om framledningstemperaturen är ca: 40 grader vid 0 grader ute, vad behöver fram.tempen vara då vid DUT -20?
 
Nackdelen med överdimensionering är att effekten på dessa radiatorer på nåt sätt antagligen behöver strypas.
Antingen genom att termostat/radiator-ventilerna stryps eller att förinställningen stryps. Fenomenet som kan uppstå är att hela radiatorerna inte blir "varma", iofs inget stort problem men det kan ha inverkan på förhindrande av kallras. Man bör alltid försöka dimensionera så rätt som möjligt.

"?!? Om framledningstemperaturen är ca: 40 grader vid 0 grader ute, vad behöver fram.tempen vara då vid DUT -20?"
Jag blir också lite förvirrad här, när man pratar om framledning vid 0 och inte DUT.
 
  • Gilla
Nettzy och 1 till
  • Laddar…
Finns ingen nackdel med överdimensionering bara den som nämnts är jämn då får man det eftersträvade mer lågtempererade systemet, men vid ingrepp i befintligt system kan det bli som lat skriver om det är för stor skillnad. Att köra samma princip som befintligt om det är gjort för utpräglat högtemp är heller inte så vettigt bättre då att överdimensionera de nya delarna lite.
 
toto1 skrev:
?!? Om framledningstemperaturen är ca: 40 grader vid 0 grader ute, vad behöver fram.tempen vara då vid DUT -20?
Med lågtemperatursystem avses ju normalt ett 55/45 system dvs 55 grader framledning vid DUT och 45 grader på returen.

TS har givit tillräckligt med information för att säga något om det. Transmissionsförlusterna genom konstruktionsdelar, och därmed effektbehovet, är ju proportionellt med temperaturdifferensen mellan ute och inne. Det innebär att den framledningstemperatur som behövs i stort sett ökar linjärt med lägre utetemperatur.

Vi behöver minst två punkter på en linjär funktion för att bestämma linjens läge. Den ena punkten på linjen har TS givit oss; 35-40 grader vid noll grader. En andra punkt är trivial; omkring 20 grader framledningstemp behövs vid 20 grader ute. (Det finns lite andra källor främst solen som ger värme så vi vet att punkten ligger absolut inte högre än 20 grader framledning utan lite under.)

TS bor omkring Stockholm med DUT -18.

Extrapolering av linjen till -18 ger sammantaget en framledning på omkring 55 grader som alltså ligger kring ett 55/45 lågtemperatursystem. Vi kan säga att det är inget 80/60 system iaf.

Hade TS med samma siffror istället bott i Kiruna med dess DUT kunde vi å andra sidan säga att systemet sannolikt inte hade räckt till för att vara ett 55/45 system.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
frihopper skrev:
Tack för ditt utförliga svar!

Då borde det med andra ord, givet liknande förutsättningar, vara gott med 2 st Typ 22, 60 x 120 radiatorer på vardera 1 019 w, dvs. 2 038 w totalt, klarar alltså behovet ca 80 w / kvm. Kommer dessutom att i rummet intill överdimensionera radiatorn där, behov på ca 700-800 w och sätta en likadan radiator där som klarar 1 019 w vid 0/30-35 grader.


Finns det någon nackdel med för stora radiatorer, att man överdimensionerar för mycket förutom det estetiska förstås?
Med det tror jag att du ligger bra till och har på det lite överdimensionering. Finns förstås ingen större poäng med att överdimensionera i bara ett rum eller en del av ett hus eftersom man då kan få strypa som lat säger. Det bör anpassas till helheten. Frågan om överdimensionering blir ju därför främst aktuell när hela systemet ska dimensioneras tycker jag.

Annars finns ingen direkt nackdel med överdimensionering förutom att det kostar mer. Man kan ju väga det mot ev vinst av lägre framledningstemp (t ex vid luft-vatten VP) och kanske med ev bedömning att det kommer att vara effektivare med lägre framledningstemp också i framtida värmekällor (dvs att de är effektivare med lägre temperaturdifferenser). Man bör ju också räkna på att expansionskärlet klarar den större systemvolymen.

Jag har ganska stor överdimensionering. Med handen på radiatorerna kan värmen nästan inte kännas förrän det börjar bli minus ute. Men varmt blir det i huset och inga problem med kallras med 2+1 fönster från -79. Men då har vi inga spaltventiler ska tilläggas. Kör med fullt öppna termostater överallt och just nu central rumsgivare.

Estetiskt valde jag plana radiatorer i hela huset med dolt koppel och dolda rör. Deras mimimalistiska design med rena linjer utan synliga rör gör att det stör mindre tycker jag trots att radiatorerna är stora. http://system.verksamhetsplatsen.se/komponentdokument/produktblad/40_4_tp_plan__ramo_pb.pdf
 
  • Gilla
frihopper
  • Laddar…
Magnus Ladulås skrev:
Med lågtemperatursystem avses ju normalt ett 55/45 system dvs 55 grader framledning vid DUT och 45 grader på returen.

TS har givit tillräckligt med information för att säga något om det. Transmissionsförlusterna genom konstruktionsdelar, och därmed effektbehovet, är ju proportionellt med temperaturdifferensen mellan ute och inne. Det innebär att den framledningstemperatur som behövs i stort sett ökar linjärt med lägre utetemperatur.

Vi behöver minst två punkter på en linjär funktion för att bestämma linjens läge. Den ena punkten på linjen har TS givit oss; 35-40 grader vid noll grader. En andra punkt är trivial; omkring 20 grader framledningstemp behövs vid 20 grader ute. (Det finns lite andra källor främst solen som ger värme så vi vet att punkten ligger absolut inte högre än 20 grader framledning utan lite under.)

TS bor omkring Stockholm med DUT -18.

Extrapolering av linjen till -18 ger sammantaget en framledning på omkring 55 grader som alltså ligger kring ett 55/45 lågtemperatursystem. Vi kan säga att det är inget 80/60 system iaf.

Hade TS med samma siffror istället bott i Kiruna med dess DUT kunde vi å andra sidan säga att systemet sannolikt inte hade räckt till för att vara ett 55/45 system.
Ja, detta är ju helt i sin ordning. Bra där👍
Men det jag menade, och som jag tyvärr kanske var otydlig med, är att det blir vilseledande när det pratas om dimensionering vid 0 grader och inte DUT. (Då kan det lika gärna dimensioneras, mer eller mindre, från vilken temp som helst eftersom kurvan är relativt linjär)
Det dimensioneras efter DUT, plus eventuell genomgående procentuell överdimensionering och därefter kan det laboreras med fram.temp.
Jag missförstod nog i början av tråden och trodde dimensioneringen gällde max framtemp på 35-40, då blir det väldigt stora radiatorer....
Ursäkta missförståndet.
 
Lånar tråden lite.... hur många watt behövs till ett rum på 12kvm varav 4kvm snedtak. Resten har 2.4 i takhöjd. Har värme av vedpanna med tankar.
Mvh Anders
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.