GRANIT 999, det är fel.

Dammsugare är enfasbelastning och den har hög startström. Strömmen från dammsugaren tillbaka i nollan går ut på nollskenan och tydligen det mesta genom jfb, MEN en liten del (ca30mA) går via nollan till den andra centralen och tillbaka via skyddsjorden och slinker därmed förbi jfb.

Start och stötströmmar och till och med DC är inga problem för jfb bara den är rätt kopplad dvs all ström måste gå genom jfb.

I fallet med dammsugaren så fanns en väg förbi jfb och då gjorde jfb det den skulle.

Dammsugare är till 99% dubbelisolerade och om man inte blöter ner den alltför häftigt så orsakar den aldrig jordfel.

Prototypen
 
  • Gilla
1234bjorn och 1 till
  • Laddar…
Är kluriga fel, om man inte vet om detta hur felströmmarna kan gå. Ett annat intressant fall, var han som mätte utlösningstiden på jordfelsbrytare i vägguttag vid centralen. Alla säkringar var borta, utom till vägguttaget. När säkringarna till spisen också sattes i, så blev utlösningstiden längre. Borde ju blivit kortare på grund av ev jordfel i spisen.
 
toli skrev:
Damsugaren användes i ojordat vägguttag.
Hade nog inte gjort någon skillnad om den anslutits till ett jordat uttag eftersom de flesta dammsugare har stickproppar som saknar jordbleck.

Sedan en undran ????? Hur ser en sugare som suger damer ut  ::) ::) :-? ???

Jag trodde att de sög damm  ;D ;)
 
Damsugare hänvisas till ett annat forum.

Prototypen
 
  • Haha
Leif i Skåne
  • Laddar…
Normalt mäter (meggar) man mellan alla utgående jordar och nollor i samband med att man sätter in en JFB, då ser man omedelbart om man har nån sammankoppling av jord och nolla efter centralen och åtgärdar felet innan man spänningssätter anläggninen. Kanske inte i första hand för att kunden inte ska få bekymmer i framtiden utan för att jag som instalatör inte ska bli betraktad som "dålig-okunnig".
Är det inte utfört och JFB mystiskt börjar lösa ut tycker jag att arbetet inte är fackmannamässigt utfört.
 
  • Gilla
1234bjorn
  • Laddar…
Meggar du inte fasen ut också ?
 
vid nyinst ingår naturligtvis meggning som en del av testen på anläggningen, men om jag kompleterar en befintlig anläggning med JFB, om inte kunden har andra önskemål, kontrolerar jag bara den funktion som jag har blivet ombedd at utföra.
 
toli skrev:
Meggar du inte fasen ut också ?
Normalt gör jag så i en befintlig anläggning att L1, L2, L3 och N kopplas ihop, sedan isolationsprovar man mot gjord. Då riskerar man inte att förstöra något som är anlutet i anläggningen (t.ex. HF-don eller liknande)
 
  • Gilla
1234bjorn
  • Laddar…
Riskerar du inte HF-donen då ??
 
Nä, eftersom man har samma spänning i nolledaren går det ingen ström genom HF-donen!
 
Pallar inte HF donen 500 VDC med fas-nolla hopkopplat relativt skyddsjord så var det fel på HF donet.

Prototypen
 
Isolationsmätning kan ske med max 500 V DC. Spänningen appliceras mellan jord och fas sammankopplad med nolledaren. OBS ! Nolledaren får aldrig lossas förrän armaturerna är spänningslösa.
 
Man kan ju megga innan man sätter upp känsliga saker
 
elmont skrev:
Man kan ju megga innan man sätter upp känsliga saker
Jo, men ibland behöver man ju megga när prylarna redan sitter där!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.