Började fundera på ämnet i rubriken idag när jag drog en grön/gul FK (typ 10 mm2) från PE-skenan i en central till en extern PU-skena.

Ledaren är ju enkelisolerad både innanför och utanför höljet till centralen. Det måste väl vara regelvidrigt?

Å andra sidan känns det ganska fånigt att dubbelisolera en PU-ledare.
 
Det är nog helt OK den ska ju normalt aldrig vara spänningssatt, jämför den koncentriska ledaren på en EKKJ.
 
Ja, det är ju en bra poäng.
 
Du skulle kunna använda blanktråd också, ingen som kan anmärka på det. Ska ju ändå anslutas till och förbinda ledande åtkomliga delar.
 
Tänkte mest på att ledaren även går inne i centralen. I princip finns det endast enkel isolering mot fasspänningen.
 
Så är det väl alltid med jorden som sedan kopplas in till ledande och beröringsbara delar utanför centralen.
 