1 191 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Driftsättning av elgolvvärme som lagts i flytspackel?
Hej
Har för mig att jag läst någonstans att man ska ta det lungt när man slår på elgolvvärmen när man lagt slingorna i flytspackel. Typ 15 grader en vecka, 20 grader en vecka och sen fullt ös...
Kan någon som känner till "rätt" sätt att driftsätta elgolvvärme bidra med den informationen till tråden?
Jättetack!
Har för mig att jag läst någonstans att man ska ta det lungt när man slår på elgolvvärmen när man lagt slingorna i flytspackel. Typ 15 grader en vecka, 20 grader en vecka och sen fullt ös...
Kan någon som känner till "rätt" sätt att driftsätta elgolvvärme bidra med den informationen till tråden?
Jättetack!
Först och främst, vänta en månad innan du slår på så allt hinner brinna ihop ordentligt.
Edit: 4-6 veckor, då...
Edit: 4-6 veckor, då...
Kollade upp detta nyligen efter att jag själv lagt elgolv och spacklat. Svaret jag fick av (nästan) alla var 28 dagar efter att sista fogen lagts (spelar alltså ingen roll om flytspacklingen gjordes långt dessförinnan, tiden räknas från sista fog).