Det finns inga siffror i svenska regler på belastningsförmågan på ledare inbäddad i isolering. Av annan litteratur kan jag dock skönja faktorn 0.7 - 0.8 jämfört med FK i rör i vägg mot väggskivan. Jämfört med utanpåliggande kabel på vägg blir faktorn ca 0.5. För 1.5 mm² landar vi då på ca 10 A lite drygt, precis på gränsen för en 10A dvärg, men inte en 10A diazed!

Det verkar som att situationen lättas något av om slangen löper längs en regel inne i väggen. Då kanske man kan lägga sig på 0.8.

Då ska man som sagt också betänka att reglerna för dimensionering medger att kablarna kan överbelastas. Det är den bekanta faktorn 1.45 som Norrmännen föredömligt skrotat. En 10A dvärg kan överbelastas med ca 11.3 A kontinuerligt och 14.5 A i upp till en timme.
 