Hej
Ska ha belysning i trädgården spottar 7 watt plus eluttag för häcksax och trädgårds redskap. Nu är kabel utdragen men tycker den är väldigt grov. Denna ska upp till förgrenings dosa och sedan vidare till nästa belysning plus att från dosan även ska kabel upp till spotten.
Allt ska få plats på en 10 ×10 cm stolpe.
Kabeln som är dragen är
5 ggr 2.5 kvadrat. Skulle jag kunna koppla denna till något kopplings skåp och dra tunnare kabel ut till spottar och ellutag.
Kabeln blir väldigt klumpig på stolpen.
Vad är det för kopplings skåp jag då ska använda.
Jag försöker förbereda så mycket som möjligt själv innan elektrikern ska komma hit.
Och kan föreslå alternativ för honom.
Tacksam för ideer och svar
 
  • Svart elkabel med tryckt text i blått ligger på marken med gräs och löv runtomkring.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det där en "gummikabel"? Ytterst tveksamt om den är godkänd för fast förläggning och/eller nedgrävning. För du skall väl inte ha den liggande synligt på marken?
 
Den kabeln kan jämföras med N1XV som är mer känd hos oss. Så det är en godkänd markkabel och den är nog inte speciellt smidig nej. Behöver ni verkligen 5 ledare och 2.5 mm²? Det kanske gå att komma undan med ACEFLEX (RV-K) 3G1.5?

Varför är kabeln upp och ned på bilden?
 
A
T Trelleborgbyggaren skrev:
Kabeln som är dragen är
5 ggr 2.5 kvadrat. Skulle jag kunna koppla denna till något kopplings skåp och dra tunnare kabel ut till spottar och ellutag.
Kabeln blir väldigt klumpig på stolpen.
Kabelns skydd blir bestämmande då en lednings belastningsförmåga ska vara lika med eller högre än skyddets märkström. Om det är på 10 A så går det oftast bra att byta till 1,5 mm2 i ditt exempel.

Glöm inte bort att involvera elfirman i ett tidigt skede innan installationer påbörjas.
 
Det stod i första inlägget att de ska ha både belysning och vägguttag för trädgårdsredskap och då går det inte med 3-ledare (men det var kanske lättare att få tag på 5-ledare än 4-ledare som skulle räcka så det är därför de valde det?)
 
Jag hade valt en kopplingsbox för vidare inkoppling. 2,5 mm² lockar dock till högre säkringar, så helst hade jag nog satt en undercentral med nedskärning också. Men det är svårt att veta planerna för framtiden. Det kanske skall dit en laddbox i framtiden? Vad vet vi?
 
Kontakta en elektriker innan du gör något så får du bäst råd. Ska du göra arbetet själv är det bättre att skriva det.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Hej här är lamporna jag ska använda på stolpe av trä. 12 st 7 watt spot, plus elluttag 230 volt för trädgårds redskap häcksax etc. Eventuellt ett 3 fas uttag.
Elluttagen vill jag gärna kunna koppla ur när dom inte användes. Spottarna vill jag ska tändas vid mörker.
Någon skrev ja bör använda undercentral
Jag hade velat ha en låda med detta inkopplat i, i trädgården o då från den dra tunnare kabel 1.5 ? till stolparna med lampor och elluttag.
Jag ska inte göra inkoppling själv utan elektriker men vill köpa kabel o gräva gropen i marken själv o handla hem elkabel. Göra så mycket jag får göra själv.

Den kabel som är där nu är nergrävd sedan tidigare men inte in kopplad bara dragen för kommande behov.
Hade EKLK 3 g 1.5 varit lämplig för 40 meter lång till belysning och ellutag nergrävd i mark o rör?
Vilket elskåp, kopplings skåp? rekommenderar ni om jag ska köpa det själv?
Alltså 5g 2.5 in
Ut 2 st 3 g 1.5 40 m till elluttag och belysning stolpar 7 watt × 12 spottar.
 
  • Svart spotlampa avsedd för montering på trästolpe, med fäste och hål för kablage, placerad på träyta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Svart spotlight på träbord, del av 12 stycken 7 watt lampor för trädgårdspåle med anslutning för trädgårdsverktyg och eventuellt trefasuttag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
T Trelleborgbyggaren skrev:
Hade EKLK 3 g 1.5 varit lämplig för 40 meter lång till belysning och ellutag nergrävd i mark o rör?
Det kan nog vara tveksamt om du klarar utlösningskriteriet för säkringarna med 40m kabel. Som flera varit inne på så bör du diskutera detta med den elektrikr du tänker anlita. Tveksamheten påverkas av var detta skall göras i förhållande till elnätets matande transformatorstation.
 
Skall det vara EKLK som grävs ned, så måste den ligga i skyddsrör.
 
All skarvning och fördelning och styrning utomhus är problematisk. I grunden rekommenderar jag en separat ledning från huset för belysning, en för uttag och en tredje (befintlig) för trefas. Vill du inte ha trefas kan den befintliga ledningen användas, men den kommer att bli svår att terminera i ett schukouttag.

Det ställer frågan hur bra dessa armaturer stöder vidarekoppling. Den är fin utanpå, men som elektriker vill jag se insidan!!

Om en annan lösning skulle vara lämplig, t.ex en fördelningspunkt i "mitten", kan man ev se om man är på plats, eller om du gör en översiktsritning.

1.5 mm² / 6 A går bra till belysning och uttag. Är ledningen till uttaget under 20 meter går det bra med 10 A.

Du bör kontakta en elfirma i förväg så att du inte riskerar bli stående med elmateriel som ingen vill installera.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.