Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Det var intressant. Varför är det olämpligt?
Som andra redan skrivit, så är det inte alls olagligt, inte ens direkt olämpligt. En del påstår att det istället är krav på el från minst 2 olika säkringar i varje rum. Även detta är
ett falskt påstående.

Det mest olämpliga med att dela upp säkringar till olika rum och blanda det i en salig blandning är att det är svårare att skriva en bra gruppförteckning. :D
Tycker jag i alla fall.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Men till själva frågan.
Ett 16mm hål i bärande betongvägg är inget problem map hållfastheten.

Är det olika brandceller på vardera sidan om väggen måste det tas hänsyn till, dvs det som går genom hålet + brandtätningen måste hålla minst samma brandtekniska klass som väggen, är det över IE60 får man börja vara vaksam över valet av tätningsmetod.
Vid enklare brandklasser finns det en ganska enkel akrylbaserad brandskyddstätning för patronspruta som duger bra runt en kabel i ett 16mm hål.

Det finns elkabel som öht inte är tillåten att dras mellan två brandceller, t.ex N1XE.

Sen är ju även frågan om ljudtätning något att nästan alltid beakta vid håltagning.

Är det däremot skyddsrumsvägg (eller tak) är inte håltagning alls tillåten utan godkännande av myndighet.

Det är alltså ganska lite en elfråga, mest en allmän byggfråga detta. ;)
 