Sluta fantisera, 2,5 till hålet och 1.5 till pumpen = inga bekymmer. Räkna på 1,1 kw och trefas så fattar ni, strömmen blir någonstans mellan 1,5 o 2 ampere
 
mycke_nu skrev:
Nog ingen dum ide, skillnaden i pris är ju inte så stor. Jag har 70 m 2.5 mm2 EKKJ med parallelkopplade ledare (5 mm2 således) till min enfaspump.
Den pumpen måste tömma brunnen på 2:30 blankt eller? :D
 
Ja.. fast mest för att det är ont om vatten här på udden..:o
 
ja se där, vi hade ju lite högre strömmar att tampas med...
Jag hade dock inte resistiviteten i huvudet och orkade inte kolla upp den, annars brukar jag gilla att räkna själv ;)

men varför ska man räkna på trefas när han säger att han har en enfaspump?

att kosta på sig 5g2,5 är väl ingen dum ide. om inte annat så för framtida eventualiteter...
eller 5g1,5 och paralellkoppla. eller måste man öka på jordarean också?
 
Läs första inlägget ;)
 
ehum, så var det ja, efter ett tag så har man glömt vad allt började med, läser bara ntillkommet...
 