Om man skall installera en djupvatten pump och lägger ca 60 m EKKJ 2.5 kvadrat i mark fram till borrhålet och därefter övergår till 1.5 kvadrat gummikabel ca 90 meter, kan man räkna gummikabelen som anslutningskabel då trots att den är 90 meter lång?

Pumpen är på 1,1kW och trefas. Motorskyddet är placerat i början på EKKJ kablen.

Om man räknar hela intallationen som en fast installation så får man väl inte byta area på vägen?
 
Ja, gummikabeln är utan tvekan en anslutningskabel, och en anslutningskabel kan i princip vara så lång som det behövs för att det anslutna ska fungera på rätt sätt, men inte längre. Man får alltså inte dra en anslutningskabel i stället för fast förlagd ledning om det inte är nödvändigt.
 
Tror inte att det är några problem att byta area i en fast installation, så länge den är avsäkrad för den minsta arean.
 
vedeldaren skrev:
Om man skall installera en djupvatten pump och lägger ca 60 m EKKJ 2.5 kvadrat i mark fram till borrhålet och därefter övergår till 1.5 kvadrat gummikabel ca 90 meter, kan man räkna gummikabelen som anslutningskabel då trots att den är 90 meter lång?

Pumpen är på 1,1kW och trefas. Motorskyddet är placerat i början på EKKJ kablen.

Om man räknar hela intallationen som en fast installation så får man väl inte byta area på vägen?
Den fasta installationen tar slut vid kopplingsdosan där du ansluter pumpen.
 
pefo skrev:
Den fasta installationen tar slut vid kopplingsdosan där du ansluter pumpen.
Men klarar man utlösningsvillkoret om man har 1.5 kvadrat?
 
på 10A säkring gör du det. och pumpen drar ju bara 1100w så du kan ju lika gärna säkra med 6A och ha rejäl marginal till utlösningsvillkoret.
 
vedeldaren skrev:
Men klarar man utlösningsvillkoret om man har 1.5 kvadrat?
Utlösningsvillkoret är för fast ansluten utrustning är 5s och på den tiden löser nog säkringen utan problem. Om du dessutom inte säkrar med mer än 10A så är kabeln absolut skyddad eftersom den ska klara det.
 
pefo skrev:
Utlösningsvillkoret är för fast ansluten utrustning är 5s och på den tiden löser nog säkringen utan problem. Om du dessutom inte säkrar med mer än 10A så är kabeln absolut skyddad eftersom den ska klara det.
5sekunder.. nää på den tiden hinner det nog hända en hel del.. 0.4s är det.
och en 1.5kv är ju inte alltid OK att säkra med 10A, men vid bara 90m längd så går det ju bra.
 
electrocuted skrev:
5sekunder.. nää på den tiden hinner det nog hända en hel del.. 0.4s är det.
och en 1.5kv är ju inte alltid OK att säkra med 10A, men vid bara 90m längd så går det ju bra.
0.4s gäller för uttag eller fast ansluten utrustning som vid normal användning är handhållen. Här handlade det om en fast ansluten stationär maskin som inte är handhållen. Läs på! :p

edit: tydligare beskrivning.
 
electrocuted skrev:
en 1.5kv är ju inte alltid OK att säkra med 10A
Ur kabelskyddsynpunkt helt OK. Kabeln klarar minst 10A kontinuerligt och om kabeln är så lång att strömmen aldrig blir högre än 10A så klarar sig kabeln fint. Men beroende på vad som sedan sitter anslutet så gäller ytterligare villkor där bla längden på kabeln spelar roll.
 
pefo skrev:
Ur kabelskyddsynpunkt helt OK. Kabeln klarar minst 10A kontinuerligt och om kabeln är så lång att strömmen aldrig blir högre än 10A så klarar sig kabeln fint. Men beroende på vad som sedan sitter anslutet så gäller ytterligare villkor där bla längden på kabeln spelar roll.
Med 10 A blir det en 200 W doppvärmare i brunnen! :D
 
Har någon räknat på spänningsfallet i en så lång 1,5mm?
Jag minns när vi filmade ute i skogen och drog ena rejält långa kablar 1,5mm
Både ljus och vattenkokare tappade rejält med effekt och snön smälte längs kablarna noterade vi mot slutet av dagarma.
Synd att värma marken isf att pumpa vatten...
 
master_mimer skrev:
Har någon räknat på spänningsfallet i en så lång 1,5mm?
Jag minns när vi filmade ute i skogen och drog ena rejält långa kablar 1,5mm
Både ljus och vattenkokare tappade rejält med effekt och snön smälte längs kablarna noterade vi mot slutet av dagarma.
Synd att värma marken isf att pumpa vatten...
Det blir ca 20V vid 10A, utan att kolla så där jättenoggrant. Nu drog ju pumpen betydligt mindre, men i starten kan det ju sucka ner lite.
 
Jag kanske skall begära 2.5 kvadrat istället för att vara på den säkra sidan?
 
Nog ingen dum ide, skillnaden i pris är ju inte så stor. Jag har 70 m 2.5 mm2 EKKJ med parallelkopplade ledare (5 mm2 således) till min enfaspump.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.