4 759 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Djupvattenpump
Sida 1 av 2
Om man skall installera en djupvatten pump och lägger ca 60 m EKKJ 2.5 kvadrat i mark fram till borrhålet och därefter övergår till 1.5 kvadrat gummikabel ca 90 meter, kan man räkna gummikabelen som anslutningskabel då trots att den är 90 meter lång?
Pumpen är på 1,1kW och trefas. Motorskyddet är placerat i början på EKKJ kablen.
Om man räknar hela intallationen som en fast installation så får man väl inte byta area på vägen?
Pumpen är på 1,1kW och trefas. Motorskyddet är placerat i början på EKKJ kablen.
Om man räknar hela intallationen som en fast installation så får man väl inte byta area på vägen?
Ja, gummikabeln är utan tvekan en anslutningskabel, och en anslutningskabel kan i princip vara så lång som det behövs för att det anslutna ska fungera på rätt sätt, men inte längre. Man får alltså inte dra en anslutningskabel i stället för fast förlagd ledning om det inte är nödvändigt.
Den fasta installationen tar slut vid kopplingsdosan där du ansluter pumpen.vedeldaren skrev:Om man skall installera en djupvatten pump och lägger ca 60 m EKKJ 2.5 kvadrat i mark fram till borrhålet och därefter övergår till 1.5 kvadrat gummikabel ca 90 meter, kan man räkna gummikabelen som anslutningskabel då trots att den är 90 meter lång?
Pumpen är på 1,1kW och trefas. Motorskyddet är placerat i början på EKKJ kablen.
Om man räknar hela intallationen som en fast installation så får man väl inte byta area på vägen?
på 10A säkring gör du det. och pumpen drar ju bara 1100w så du kan ju lika gärna säkra med 6A och ha rejäl marginal till utlösningsvillkoret.
5sekunder.. nää på den tiden hinner det nog hända en hel del.. 0.4s är det.pefo skrev:
och en 1.5kv är ju inte alltid OK att säkra med 10A, men vid bara 90m längd så går det ju bra.
0.4s gäller för uttag eller fast ansluten utrustning som vid normal användning är handhållen. Här handlade det om en fast ansluten stationär maskin som inte är handhållen. Läs på!electrocuted skrev:
edit: tydligare beskrivning.
Ur kabelskyddsynpunkt helt OK. Kabeln klarar minst 10A kontinuerligt och om kabeln är så lång att strömmen aldrig blir högre än 10A så klarar sig kabeln fint. Men beroende på vad som sedan sitter anslutet så gäller ytterligare villkor där bla längden på kabeln spelar roll.electrocuted skrev:
Med 10 A blir det en 200 W doppvärmare i brunnen!pefo skrev:
Har någon räknat på spänningsfallet i en så lång 1,5mm?
Jag minns när vi filmade ute i skogen och drog ena rejält långa kablar 1,5mm
Både ljus och vattenkokare tappade rejält med effekt och snön smälte längs kablarna noterade vi mot slutet av dagarma.
Synd att värma marken isf att pumpa vatten...
Jag minns när vi filmade ute i skogen och drog ena rejält långa kablar 1,5mm
Både ljus och vattenkokare tappade rejält med effekt och snön smälte längs kablarna noterade vi mot slutet av dagarma.
Synd att värma marken isf att pumpa vatten...
Det blir ca 20V vid 10A, utan att kolla så där jättenoggrant. Nu drog ju pumpen betydligt mindre, men i starten kan det ju sucka ner lite.master_mimer skrev:
Jag kanske skall begära 2.5 kvadrat istället för att vara på den säkra sidan?