Hej alla duktiga husbyggare!

Jag ska bygga ett enplanshus 150m2 med källare under hela huset. Nu till dimensionering av källarmuren.

Planen är att mura upp med 25cm Leca där så krävs, men framsidan och innerväggar med t.ex 19cm block. Jag har läst på och räknat lite enligt Finjas bra dimensioneringsanvisning http://se.maxit-cms.com/media/22/pdf/leca/vaggar/murverkkallarytter.pdf. Vid motfyllning på baksidan (ca 2,1-2,3m) räcker inte 25cm block för att klara spännvidder över 3,5m. För att kunna öka på spännvidderna kan man ju göra kontreforer (eller montera innerväggar såklart), är det någon som vet hur långt in i huset en kontrefor bör vara för att göra tillräcklig nytta?

Eller någon som har andra tips på hur jag kan få ut bättre hållfasthet i mitt fall?

Edit: Hittade en konstruktionsanvisning som verkar väldigt komplett. På sid 41 står det om sidostödjande vägg (=kontrefor?).
http://www.nystromscement.se/pdf/murverk_proj_konstr.pdf
 
Redigerat:
Tja, för att vara helt säker skall (som vanligt) en konstruktör beräkna detta men jag har en längsta vägg på 4,5 m fast med armering i varje skift (vartannat skulle ha räckt enligt konstruktören men när man ändock håller på...).
Jag använde dessutom 290 mm solid sten under marknivå.

http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/murning/
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.