850 läst ·
3 svar
850 läst
3 svar
Dimension på avluftsningsrör till toalett?
Moderator
· Stockholm
· 57 836 inlägg
Jag har hört att det räcker med 75mm, annars drar man tydligen 110 om det går. I samband med vår ombyggnad föreslog en rörläggare att man bara skulle sätta en vacuumventil vid tvättstället som avluftning för toaletten (finns varianter som är gjorda för att sitta direkt på vattenlåset under tvättstället). Det vågade jag inte följa.
75 mm räcker gott och väl - såvida det inte är ett hyreshus med många våningar som vi pratar om, då är det lämpligt att gå upp till 110 mm.
Fördelen med att dra 110 är man i framtiden lätt kan hänga på en toalett. Typ inredningsbar vind är ju ett bra tillfälle att dra 110.
Klicka här för att svara
