Hej, pappa har flyttat in i en lgh från 2023. Han vill köpa plafond och sätta upp i taket. Uttaget är med 3 "hål" och jag då tänkt köpa s k dcl kontakt med 3 stift med tillhörande kabel. Rätta mig om jag har fel men de flesta plafonder är väl bara med blå och brun/svart kabel/koppling? Räcker det att koppla ihop då brunt och blått och den gröngula kabeln viker jag åt sidan och drar eltejp runt eller måste jag köpa en jordad Plafond? Som sagt, novis på området. Ska sitta i hall och v-rum.
 
  • Gilla
wicpe
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det är olika om plafonder har jordanslutning eller är dubbelisolerade.
De flesta av våra plafonder har jordanslutning.

Om armaturen är dubbelisolerad så ska det inte vara någon anslutningskabel/kontakt som har skyddsjord.
Det finns DCL-kontakter utan skyddsjord,
[länk]
[länk]
[länk]
Men kan jag använda en sådan 2 stifts kontakt där takuttaget är 3 "hål"? D v s ojordad i jordad?
 
En ojordad DCL-kontakt har ett litet/kort plaststift istället för jordstiftet.
Ja, en ojordad DCL-kontakt passar ypperligt i DCL-uttagen, de är konstruerade för det.
 
  • Gilla
wicpe
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
En ojordad DCL-kontakt har ett litet/kort plaststift istället för jordstiftet.
Ja, en ojordad DCL-kontakt passar ypperligt i DCL-uttagen, de är konstruerade för det.
Ok. Där lärde jag mig något nytt. Trodde man var tvungen att köpa dcl kontakt med jordstift då takuttaget har 3 "hål" och det är likhetstecken med jordat.
 
Jo så är det. Vad du har i taket styr inte om det ska vara en jordad eller ojordad stickpropp på armaturen. Det är armaturen som styr. Den ska fungera i rum med antingen jordade eller jordade uttag.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jo så är det. Vad du har i taket styr inte om det ska vara en jordad eller ojordad stickpropp på armaturen. Det är armaturen som styr. Den ska fungera i rum med antingen jordade eller jordade uttag.
Läser i chat gpt:
  • Jordad: DCL-uttag är jordade (för jordade armaturer). Svar som jag får härifrån så kan jag ha dcl kontakt med 2 stift, d v s från armatur som är ojordad. Därför blir jag lite fundersam, vad är det jag inte förstår.
 
W wicpe skrev:
Läser i chat gpt:
  • Jordad: DCL-uttag är jordade (för jordade armaturer). Svar som jag får härifrån så kan jag ha dcl kontakt med 2 stift, d v s från armatur som är ojordad. Därför blir jag lite fundersam, vad är det jag inte förstår.
Tack ni båda. Nu är jag med.
 
Din AI har fel. DCL-uttag (som är jordade) används både för armaturer jordad stickpropp och dubbelisolerade armaturer med ojordad stickpropp. Uttaget stöder båda varianterna. Det är viktigt att rummet har rätt typ av uttag och att armaturen har rätt typ av stickpropp, det är två helt separata frågor. Rummet styr inte vad armaturen ska ha för stickpropp och tvärtom.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Din AI har fel. DCL-uttag (som är jordade) används både för armaturer jordad stickpropp och dubbelisolerade armaturer med ojordad stickpropp. Uttaget stöder båda varianterna. Det är viktigt att rummet har rätt typ av uttag och att armaturen har rätt typ av stickpropp, det är två helt separata frågor. Rummet styr inte vad armaturen ska ha för stickpropp och tvärtom.
Ja, förstod det sedan. Tack för stöd.
 