Skruvar bort skruvarna och skruvar in lampan. Men måste få bort kroken.
 
  • Eluttag utan frontplatta med lösgjord anslutningskrok och synliga trådar i väggmontering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
D dl29 skrev:
Skruvar bort skruvarna och skruvar in lampan. Men måste få bort kroken.
När du skruvar ut skruvarna kommer ju metallplattan, den vita plasten och uttaget lossna. Med lite tur går uttaget att ta lös från resten och istället hänga i luften, så jag vet inte om du direkt har något problem. Innan du lossar skruvarna bör du dock stänga av elen, om det vill sig illa kan en sladd hoppa loss från sin koppling och orsaka skada.
 
Absolut, stänger alltid av elen! Det blev såhär, den sitter fast. Har slagit på elen och lampan fungerar. vågar jag lämna den så?
 
  • Elektrisk dosa i vägg med kabel och fastsatt konsol, fråga om säker installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Det är formellt fel om inte lampan kan klassas som dubbelisolerad eller att den säkert är jordad. Nu kan nämligen enkelisolerade ledare komma i kontakt med metallbygeln och därmed spänningssätta metalldelar på lampan. Om den är skyddsjordad är det lugnt. I värsta fall kan det då bli en kortslutning som gör att säkringen går.

Det hade varit snyggare med en fast anslutning i lampan givet förutsättningarna men det är i praktiken ok som du gjort om lampan är skyddsjordad.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det är formellt fel om inte lampan kan klassas som dubbelisolerad eller att den säkert är jordad. Nu kan nämligen enkelisolerade ledare komma i kontakt med metallbygeln och därmed spänningssätta metalldelar på lampan. Om den är skyddsjordad är det lugnt. I värsta fall kan det då bli en kortslutning som gör att säkringen går.

Det hade varit snyggare med en fast anslutning i lampan givet förutsättningarna men det är i praktiken ok som du gjort om lampan är skyddsjordad.
tack för ett utförligt svar! Ser ingen symbol för det, men såhär ser sladdarna i lampan ut.
 
  • Elektriska sladdar anslutna till en lampans anslutningsblock på en svart bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara