Fast kravet är 60cm från badkarskanten. Regeln finns för att man inte ska kunna stå i badkaret och nå t.ex. ett uttag. Regeln med 120cm gäller för dusch där tydlig avskärmning saknas. Ett jordat, petskyddat uttag skyddat av JFB för personskydd får sitta där. Sen att man kan ta loss duschmunstycket och spruta på uttaget spelar mindre roll. Det kan man ju göra även om uttaget sitter 120cm från duschmunstycket.
Gällande rakuttag så ska de numera matas via Isolertrafo, separerad från jord, högsta spänning 230V, Max uttagbar effekt, 50VA. Dessa uttag får placeras i område 1.