useless useless skrev:
Och vad är börvärdena?

En så stor skillnad mellan VB-f och VB-r tyder på dålig cirkulation mellan värmepumpen och golvvärmefördelaren. Men man behöver ha koll på siffrorna en stund innan man kan dra några slutsatser.
Har du några bilder på hur det ser ut vid golvvärmen?
 
  • Golvvärmefördelare med rör anslutna till ett styrsystem monterat på väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
MathiasS MathiasS skrev:
Om du hade så varmt vatten i golvvärmen skulle ni ha bastutemperatur inne.

Antar då att det sitter en shunt före golvvärmen. Har du en kombination av vattenburna element och golvvärme i huset?

Om framledning är 55 när utetemp är runt noll så finns det inget mer att hämta när det blir kallare - då måste elpatron användas..
Bara golvvärme. Shunt… Får undersöka detta. Och hålla koll på hur värden egentligen är under dagen.
 
Med en temperatur differans (delta T) (43-29=14) på 14 grader på golvärme så går det nog inte att trimma kurvorna rätt. Börja med att lösa cirkulationen så du får en temperatur differens på max 5 grader. Det kan vara inställning/trasig cirkulationspump, eller för nedstrypta ventiler eller igensatt filter.
 
Ja, det låter som ett cirkulationsproblem. Rent krasst är nog värmepumpens inbyggda cirkulationspump för klen.
 
  • Gilla
Magnus Holmberg1
  • Laddar…
Jenfog Jenfog skrev:
VB-fram är 55 grader.
Nu har jag visserligen en Thermia men när den producerar varmvatten visas framledning 55 grader. Lätt att bli lurad.
 
  • Gilla
Tillbyggare 165 och 4 till
  • Laddar…
Jenfog Jenfog skrev:
Bara golvvärme. Shunt… Får undersöka detta. Och hålla koll på hur värden egentligen är under dagen.
Det finns ingen shunt där... Du kan ju testa att stänga bypassen och se om det blir någon skillnad.
 
Har vi tryck i slingan så det inte är en stum expansionstank och luft i systemet, brukar finnas manometer på värmebärarslingan vid pumpen. Även Brine slingan. Som #useless skrev så kan Bypass lura systemet, bra att utesluta dessa enkla fel innan man går vidare i undersökning.
 
Men om den är för klen borde den väl inte funka när det är plusgrader heller?
 
Nu står det såhär. Vad menas med vv inom parantes?
 
  • Display på värmeanläggning visar "VB-fram 57(VV)°C" och "Varmvatten 57°C".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jenfog Jenfog skrev:
Vad menas med vv inom parantes?
Att den värmer varmvattenberedaren.
 
Jenfog Jenfog skrev:
Men om den är för klen borde den väl inte funka när det är plusgrader heller?
Värmeöverföringen som sker till huset är flödet multiplicerat med delta T, det kan vara tillräckligt vid plusgrader men inte när det blir kallt. Men troligen om man skapar så det flödar lätt i värmesystemet så räcker cirkulationspump, men är det minsta hinder (igensatt filter, luft i system, strypta flödesventiler, nedställd cirkulationspump mm) så kommer det inte att fungera. Om värmepump inte har flödesmätare så kan man indirekt se flödet via delta T, den bör inte vara över 5 grader för golvvärme system. 14 grader som du har visar att det är ett flödesproblem.
 
  • Gilla
bjofr och 1 till
  • Laddar…
PFO PFO skrev:
Värmeöverföringen som sker till huset är flödet multiplicerat med delta T, det kan vara tillräckligt vid plusgrader men inte när det blir kallt. Men troligen om man skapar så det flödar lätt i värmesystemet så räcker cirkulationspump, men är det minsta hinder (igensatt filter, luft i system, strypta flödesventiler, nedställd cirkulationspump mm) så kommer det inte att fungera. Om värmepump inte har flödesmätare så kan man indirekt se flödet via delta T, den bör inte vara över 5 grader för golvvärme system. 14 grader som du har visar att det är ett flödesproblem.
Det kan vara så enkelt att man manuellt behöver ställa upp hastigheten på cirkulationspump om den inte är inverterstyrd via delta T.
 
useless useless skrev:
Att den värmer varmvattenberedaren.
Ah. Såklart.
 
Kolla värmebärarpumpen, den har 3 hastighetssteg, är den inte på 3, så vrid upp den till 3
 
  • Gilla
Jochi och 2 till
  • Laddar…
Man behöver förstå om denna gör det den ska också. Om det inte blir varmt när man förväntar sig det, alla rumstemperatur på max, så lyfter man helt enkelt av hattarna/styrdonen från fördelarna. Då blir det så varmt som möjligt.

Golvvärmefördelare med styrdon i ett teknikutrymme, kopplad till en styrenhet med kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Jockebanan och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.