5 302 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Behövs nollskruv?
Kanske dum fråga men .....
Håller på med att dra in el ute i friggeboden och köpte för detta ändamål en billig normcentral på Clas Ohlson som ska fungera som undercentral. Denna tingest saknar av någon anledning nollskruv dvs förbindelse mellan jordskena och nollskena.
Min fråga är alltså: behövs nollskruv i undercentalen eller inte?
Den kommer att matas av 5x2,5 kabel som är avsäkrad 3x16 i huvudcentralen uppe i huset där ju också jord och nolla är förbundna med nollskruven.
Någon som vet?
Håller på med att dra in el ute i friggeboden och köpte för detta ändamål en billig normcentral på Clas Ohlson som ska fungera som undercentral. Denna tingest saknar av någon anledning nollskruv dvs förbindelse mellan jordskena och nollskena.
Min fråga är alltså: behövs nollskruv i undercentalen eller inte?
Den kommer att matas av 5x2,5 kabel som är avsäkrad 3x16 i huvudcentralen uppe i huset där ju också jord och nolla är förbundna med nollskruven.
Någon som vet?
jord och nolla är inte samma sak även om man inte har en JFB, även om de har samma potential så är det ändå inte samma sak, varför skulle man då dra dubbelt så många trådar för?
en vanlig missuppfattning det där..
och ska du mata med den kabeln så sätter du jordledaren på jordskenan, nolledaren in på JFB och ut från JFB till nollskenan.
i matande central sätter du de på respektive skena, även om de är förbundna med nollskruv.
en vanlig missuppfattning det där..
och ska du mata med den kabeln så sätter du jordledaren på jordskenan, nolledaren in på JFB och ut från JFB till nollskenan.
i matande central sätter du de på respektive skena, även om de är förbundna med nollskruv.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
MEN HALLÅ, detta är en nyinstallation och då ska det väl vara jordfelsbrytare per automatik, behövs ingen nollskruv
Moderator
· Stockholm
· 57 881 inlägg
För att sammanfatta de något röriga och motstridiga råden i tråden.
I ditt fall så SKALL inte nolla och jord vara sammankopplade i undercentralen. Du har nolla och jord inkommande till ditt hus i en gemensam sk. PEN ledare (PE = "protective earth" N = Neutral, dvs nolla). I din huvudcentral delas de upp till nolla och skyddsjord. Dessa får under inga omständigheter kopplas ihop på ngt. mer ställe i installationen. Efterssom du nu drar ut en nolla och en jord till din friggebod, så får du absolut inte koppla ihop dessa i friggeboden.
Om du inte redan har en jordfelsbrytare i huvudcentralen så bör du absolut sätta in en nu, åtminstonde i undercentralen i friggeboden.
I ditt fall så SKALL inte nolla och jord vara sammankopplade i undercentralen. Du har nolla och jord inkommande till ditt hus i en gemensam sk. PEN ledare (PE = "protective earth" N = Neutral, dvs nolla). I din huvudcentral delas de upp till nolla och skyddsjord. Dessa får under inga omständigheter kopplas ihop på ngt. mer ställe i installationen. Efterssom du nu drar ut en nolla och en jord till din friggebod, så får du absolut inte koppla ihop dessa i friggeboden.
Om du inte redan har en jordfelsbrytare i huvudcentralen så bör du absolut sätta in en nu, åtminstonde i undercentralen i friggeboden.
Klicka här för att svara
