Har en gammal kabel som strömförsörjer garaget men den är lite underlig när man mäter på den.
Jag har gjort ett diagram som visar vilka olika spänningar man får på de olika ledarna:
Diagram över spänningar på ledarna i en gammal kabel med avskalade röd, svart, grå och grön tråd samt metallfläta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jord i diagrammet är metallflätan utanpå de fyra färgade ledarna. Borde inte både jordflätan och svart (om man kan utgå från att det är nollan) ge samma resultat eller har de helt enkelt slagit ihop till PEN ledare? Kan denna kabel användas om det ska installeras ny undercentral i garaget med 3-fas möjlighet eller måste det dras helt ny 5G2,5 kabel från huvudcentralen?

MVH Magnus
 
Du kommer inte kunna mata en central med den. Du har ingen ledare som duger som PEN och biledaren är inte jord. Svart för övrigt förmodligen en fasledare där.
 