Det är enklast att läsa av av det nedre schemat.D Derbyboy skrev:
Manövercentralen kräver nolla och en fas märkt L3 för att fungera. Manövercentralen använder inte jord själv utan har en kopplingsplint för att jorda bastuaggregatet.
Manövercentralen ska vara fullkopplad med N, L1, L2, L3 och jord och ut från centralen kopplas bastuaggregatet B in med L1, L2 och L3 samt jord.
Du får syna på plats hur centralen och aggregatet är inkopplade. Någon fulkoppling i centralen av jord till nolla från fabrik ser jag inte.
Samma kommentarer gäller för det övre schemat.
Enligt din husritning så är det inritat en femledarkabel till bastun för 3 faser, nolla och jord så förhoppningsvis är det fullkopplat då.
Nytt 6kW aggregat från 1800kr annars...