Hej!

Skulle behöva dubbelkolla med er om denna brytare är kopplad korrekt.

Första bilden är brytaren som satt innan.

Andra bilden är den nya brytaren.

Tack för svar.
 
  • Nya elektriska brytaren kopplad med flera kablar och fastsatt i dess väggdos.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen väggströmbrytare med synliga anslutningsklämmor och kopplade kablar mot en väggyta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan tillägga att kopplingen ovan gjorde att jag kan bryta strömmen till alla saker med en knapp. Men det vill jag ju inte, vill ju bara kunna styra en lampa per knapp.
 

Bästa svaret

Det ser inte ut att vara rätt
Byt plats på de två svarta och den bruna.
Svart är fas in, de två vita och den bruna är tandtrådar.
Nu har du anslutit inkommande fas till en utgång. Det framgår av bilden på den nya brytare
 
R robert95 skrev:
Kan tillägga att kopplingen ovan gjorde att jag kan bryta strömmen till alla saker med en knapp. Men det vill jag ju inte, vill ju bara kunna styra en lampa per knapp.
Exakt det blir resultatet som du kopplat.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.