Hej, har köpt en stuga och i gästhuset funkar bara viss el. Så här ser det ut i centralen i gästhuset, som matas från central i huvudhuset.
De har kopplat fas 1 på nollans skena (grön ring), fas 2 på säkring (blå ring) och fas tre på jordens skena (röd ring).
I matningen till denna central finns ingen nolla utan tre faser och jord (PEN?).
Är inte detta uppåt väggarna?
Jord och nolla-skenorna har en bygel mellan sig.
De har kopplat fas 1 på nollans skena (grön ring), fas 2 på säkring (blå ring) och fas tre på jordens skena (röd ring).
I matningen till denna central finns ingen nolla utan tre faser och jord (PEN?).
Är inte detta uppåt väggarna?
Jord och nolla-skenorna har en bygel mellan sig.
Moderator
· Stockholm
· 57 710 inlägg
Det är ju uppenbart att något är felkopplat. Men det kan inte vara så som du skriver, det skulle bli en rejäl kortslutning. Och säkringar i matande ände löser ut.
Så här kan man inte lita på färgerna, utan man måste kontrollera vilken funktion respektive tråd har.
Så här kan man inte lita på färgerna, utan man måste kontrollera vilken funktion respektive tråd har.
Det är väl ledningen till garaget, 1-fas.G Gagas skrev:
kabel märkt 2 (blå ring) är FAS, avsäkrad med säkringen övre vänster.
kabel märkt 1 (grön ring) är nolla
kabel (röd ring) är skyddsjord.
Det är rätt, du har PEN hela vägen.G Gagas skrev:
Hur strömbrytaren är kopplad fattar jag inte.
Går inkommande ledning direkt till de tre fasskenorna för säkringarna?
Redigerat:
Ok, tack. Makes mer sense när du beskriver det så. Allt behöver inte va som det ser ut.D Dilato skrev:
Men hur får jag resten av elen att funka i gästhuset? Som du ser på locket står det angivet vad säkringarna ska gå till, men bara de två vänstra funkar, av förklarliga skäl då.
Du har ju ingen säkring i hållaren märkt "lyse" och har en säkring i hållaren bredvid som inte är märkt alls.
Vad är det som inte fungerar?
Kan det vara så att säkring som matar centralen från huvudcentralen har gått?
Vad är det som inte fungerar?
Kan det vara så att säkring som matar centralen från huvudcentralen har gått?
Det står VVB på den där det inte syns. En varmvattenberedare under diskbänken. Den går inte igång heller. Ser inte att något säkring gått i huvudcentralen.D Dilato skrev:
Har du kollat så inte ögat på säkringen sitter kvar, skrapa med en nagel, hur stor säkring är det 10 eller 16 amp i centralen som kabeln kommer frånG Gagas skrev:
Du behöver mäta om det finns spänning på de faser som inte fungerar.G Gagas skrev:
Du har inte berättat vad som fungerar och inte så det är svårt att på distans ge mer råd...
Centralen är i grunden en trefascenttral som nu är ansluten enfasigt på huvudbrytarens undersida. Från huvudbrytarens översida går det ut tre fasledare till centralen fasskenor. Det saknas alltså förbindelse till två av fasskenorna. En lämplig bygling löser detta. Sedan är väl areran på på den matande kabelns PEN-ledare inte korrekt skall väl vara minst 10 kmm ?
Idag är det så men kraven gäller inte retroaktivt vilket innebär att i äldre centraler är det fortfarande godkänt med tunnare PEN-ledare. Den dagen huvudledningen skall bytas måste den nya uppfylla dagens krav.B Bengt_5211 skrev:
De svarta kablarna som syns på bilden som sticker in i hålet nere till vänster är de andra fasledarna. De är inte inkopplade varken här eller uppe i huvudcentralen. Förklarar varför inte grejerna funkar. Man undrar ju om det finns en anledning till varför de hänger löst och inte är inkopplade i huvudcentralen ...
Moderator
· Stockholm
· 57 710 inlägg
Där skulle man kunna misstänka att det är ngt fel på kabeln. Kanske överslag mellan faserna?
Eller så är detta bara ett osedvanligt uselt utfört hempul.
Eller så är detta bara ett osedvanligt uselt utfört hempul.
Klicka här för att svara



