M Marcussjogren skrev:
Antingen så planerar man själv ordentligt enligt tillverkarens rekommendationer eller använder deras ritningar så blir det fint :)
Håller helt med. Men i det här fallet är det en entreprenör som har noll koll. Varför följer man inte ritningarna då ? Eller är dom så körda så dom inte ens förstår beskrivningarna ? Otroligt tråkigt för TS.
 
  • Gilla
Marcussjogren
  • Laddar…
M
Ja det är väldigt tråkigt att det finns så många entreprenörer som inte hinner ta till sig informationen innan de gör något.
Men idag är det tiden som är dyr, förr var det materialet. Då tog man sig tiden att få det riktigt från början.
 
Skarvkopplingen är inte från thermotech och därmed inte godkänd, en seriös installatör hade också pressat skarven!
 
M
En seriös montör hade använt den kopplingen som tillverkaren av slangen säger att man ska ha.

Personligen så har jag ju mer förtroende för klämkopplingar än press, men det är en diskussion för en annan tråd.
 
Man kliar sig i huvudet när man ser "lösningen". Är dessa svarta plaströr verkligen godkända för golvvärme? Man använder PEX eller PE-RT rör klassade för GV (och dessa är ofta vita).

Vidare, spårad frigolit på övervåningen? Väldigt udda...man brukar använda färdigspårad frigolit vid förläggning över befintligt golv (och då utan spackel). På övervåningar är det oftast färdigspårad spånskiva med värmespridningsplåtar som används (t.ex enligt LK's monteringsanvisning). Dold ingjuten koppling ska man inte ens tala om...solklar avvikelse och riskfaktor.
 