Och skälet var dessutom det omvända. Äldre kyl/frys-ar läckte så mycket ström till jord att de löste ut jordfelsbrytaren och släkte resten av huset... Så därför lade man dem utanför jordfelsbrytare (vilket var OK då om de var fast installerade). Idag är det inte OK, och finns ingen anledning. Det förstörs mycket mer mat pga att kylar/frysar går sönder än att en JFB släcker dem.J Jan_G skrev:
Om det är maten man är orolig för så måste man ha temperaturövervakning pss som i industrin. Inte krångla med JFB.
Det bästa är dock om man har dubbla jfb, en för utomhus och badrum, samt en för inomhus. Då slipper man alla risker. Utebelysningen är den vanligast orsaken till att JFB löser ut. Och i moderna elcentraler är ju detta så enkelt att lösa också.lars_stefan_axelsson skrev:
Och skälet var dessutom det omvända. Äldre kyl/frys-ar läckte så mycket ström till jord att de löste ut jordfelsbrytaren och släkte resten av huset... Så därför lade man dem utanför jordfelsbrytare (vilket var OK då om de var fast installerade). Idag är det inte OK, och finns ingen anledning. Det förstörs mycket mer mat pga att kylar/frysar går sönder än att en JFB släcker dem.
Om det är maten man är orolig för så måste man ha temperaturövervakning pss som i industrin. Inte krångla med JFB.