användning av denna kabel??
Dra om möjligt två kablar från mätarskåpet. En till boningshuset, och en till garaget/stallet så är det säkerligen inga problem att ha 20A huvudsäkringar. Skulle någon av ledningarna bli längre än ca 70 meter får du konsultera något av proffsen här.
Belastningsmässigt är 6mm² förlagd i mark inte något problem om du inte tänker säkra upp över 25A. Att se upp med däremot är, som mycke_nu skriver. längden på kabeln så att du vid exvis en kortslutning får en värmekabel isf att säkringarna går...