mrfreenzy> VP skall säkras 16 A, så då blir det tyvärr en liten undercentral för denna och elpatronen.

el_richard> Ledningarna fortsätter ner i badrummet som har stenväggar och vidare ut till ett pumphus (för VP och elpat). Lämpar sig mao bättre med kabel än VP-rör.

snickarboden> Jo, det är ett alternativ, och det är möjligt att jag hamnar där, med då måste väggen bli öppningsbar om man skall kunna byta kablarna i framtiden. Eller det kanske finns någon listig upphängingsanordning som medger att man kan dra ur kablarna? Sedan skall det in lite annat oxo, nätverk, TV, div styrning, värme och frikyla.

Tack för alla synpunkter och förslag!
 
ta större VP-rör så du kan byta kabel.

Om du ska bygga igen väggen förståss...
 
el_richard skrev:
ta större VP-rör så du kan byta kabel.

Om du ska bygga igen väggen förståss...
Ja, jag funderar nu på att skala upp EKLKn och dra enbart EK-ledarna i VP-rör. Det blir nog den bästa lösningen. Tillräckligt avstånd och utbytbart. F.ö. ett utmärkt tillfälle att prova mitt nya "ripping tool". :)
 
mycke_nu skrev:
Ja, jag funderar nu på att skala upp EKLKn och dra enbart EK-ledarna i VP-rör. Det blir nog den bästa lösningen. Tillräckligt avstånd och utbytbart. F.ö. ett utmärkt tillfälle att prova mitt nya "ripping tool". :)
Kommer du ända fram till centralen via rören då, eller får du göra flera övergångar mellan olika teknik?
Skulle kablarna vara lätt utbytbara i den slits du först tänkte lägga dem i är det väl en utmärkt lösning.

Jag tänker på din ursprungsfråga om anhopning, uppvärmning, säkring osv, och bara med med det som grund finns inga problem med 16 + 16 + 10A. VP-n har överlast/motorskydd för kompressorn och blir närmast ett skolexempel på när man kan säkra endast mot kortslutning, samma sak med elpatronen och TM/TT blir ju 10A på 2.5mm² (god dimensionering).

VP bidrar ju bara med väl under 10A och EP är förhoppningsvis inte inkopplad max särkilt mycket, TM/TT verkligt intermittent last och kanske inte ens samtidigt.

Kommer du inte under 0.7 i reduceringsfaktor är det helt OK, stenväggen är ju inte ivägen termiskt.:)
 
Ja, rören når fram till centralen. Gör jag väggen öppningsbar så är det heller inga problem att byta kablarna, så det finns två alternativ.

Att det fungerar att säkra mot kortslutning låter utmärkt! Korrektionsfaktorn blir 0.7 vid 25 grader, men 0.5 vid 50 grader, så jag får hitta en annan väg för värmerören.
 
Om du har nog grovlek på rören så kan du dra kabel oskalad i den och den är ändå utbytbar. Om du kommer åt båda ändarna av kabel vill säga :)
 
Det blir nog minst två tråkiga 90-böjar på rören, så det känns lite vanskligt med oskalad EKLK. Synd att man inte kan få in ett 50 mm rör, det hade blivit en fin kabelkanal!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.